  1.使用前不检查不验证

    为保证测量的准确性,保证测量操作人员的人身安全,保证被测电气系统的正常运行,要求在使用钳形电流表之前必须进行检查,主要检查内容为:表壳和表头玻璃有无损伤和裂纹;钳口铁芯和手柄上的绝缘材料是否完好无损;表头的指针是否灵活,是否处于零位,如果不在,可旋动机械零位机构调至零位,千万不能把“病”表当成好表用。除了上述目视检查之外,还应当进行测试,其方法是把待用的钳形电流表拿到确认有电流通过,电流的类型与待用表的适用类型相同,而且熟悉电流大致数量的导体上试测,根据测量结果确认其正常时,方可投入使用。


    2.忽视被测电流的类型而随便选用表型

    测量使用的钳形电流表的类型必须与被测电流的类型相适应。如果被测电流的频率和波形是比较规范的工频电流,则一般的钳形电流表都能胜任,若对测量准确度有较高要求的话,选用互感器式钳形电流表比较合适,因为它的准确度等级相对电磁系钳形电流表稍高些;如果被测的是直流电流、波形失真较大的工频电流、频率较低或波动较大的交流电流(比如运行中的绕线式异步电动机的转子电流),就必须选用电磁系钳形电流表。否则,可能测不出电流,或虽能测出,但测量结果并不可靠。


    3.使用普通钳形电流表测量高压电流

    普通钳形电流表因其结构和绝缘材料的缘故,根本达不到测量高压电流的安全要求。此外,高压导线多为裸导线,在带电状态下对被测部位实施绝缘处理相当困难和危险,一旦导线碰击钳口铁芯,或高压直接对仪表和人身放电,其后果不堪设想。因此,普通钳形电流表只能用于380V等级及以下电路的电流测量,严禁用于高压电路的电流测量。


    4.轻率选择和处理测量点

    对于测量点的选择和处理,必须慎重对待,事关操作人员和电气设备的安全。要尽可能选择在具有绝缘外皮的导线上,而且最好选择在绝缘完好的线段上;当测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,必须采用绝缘性能良好的绝缘板把熔断器或母线进行相间隔离,以免引起短路和电击事故发生。


    5.安全意识淡薄且应对措施不到位

    有的测量人员的安全意识淡薄,轻信某些经验,缺乏有效的防范措施,存在侥幸心理,这种态度极其危险。在测量操作时,应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,绝缘鞋、绝缘手套和工作服均应处于干燥状态,并保持身体姿态的稳定,人体与其他带电体应保持足够的安全距离。


    6.盲目选用量程或根本不顾量程而直接测量

    钳形电流表过载能力较差,不可用小量程挡位测量大电流,否则,很容易造成测量电路或表头的损坏。因此,必须合理选用量程,应根据被测电流的范围,预期表针指示在刻度尺的中间区段。如果被测电流事先无法估量,宜选用最大量限首先试测,然后再根据测量结果切换到合适的量程上。


    7.忽视被测导线钳入的数量

    根据钳形电流表的设计原理,欲测量某导体流过的电流时,钳形电流表只能钳入该导体,其他不参与测量的载流导体一律不得同时钳入。比如测量三相动力电路各相的运行电流时,必须一相一相地逐一测量,绝不能一次钳入两相或三相线路,对于工作零线(N线),一般情况下也有电流流过,不能忽视电流的存在及电流的相位问题。即使是二次控制线路和仪表之类的电源线路,在被测电流较小的情况下,也不能予以忽视。


    8.忽视被测导线的钳入位置

    绝大多数的钳形电流表的钳形探测头(铁芯钳口)采用近似矩形的结构,在钳形电流表力所能及的范围内欲获得准确的测量结果,就要求被测导体中的电流在钳形探头铁芯中所产生的磁感应强度在各个部位上是比较均匀的,此时,被测导线被钳入的最佳位置应当在垂直于钳口平面的几何中心位置上。如果被测导线的位置偏离最佳位置,测量误差将显著增大,最大时可能超过5%。


    9.忽视测量环境对钳形电流表的干扰因素

    不论是互感器式钳形电流表,还是电磁系钳形电流表,其测量原理都是基于被测导体中的电流所产生的电磁场的作用。既然电磁场能够对钳形电流表的测量工作起作用,那么,其他能够产生电磁场,或能够导磁导电的物质必然也会起作用,只不过是一种副作用——干扰作用。能制造干扰作用的干扰源种类繁多,如电动机、变压器、电磁铁、载流导体、永久磁铁、体积较大的铁磁物质等。因此,在测量时,钳形电流表(尤其是电磁系钳形电流表)务必要避开干扰源,尽可能与之拉开距离,比如测量电动机的运行电流时,钳形电流表要尽量远离电动机,决不能把仪表贴在电动机外壳上,如此引起的测量误差可能会很大。


    10.忽视钳口的接合状况

    钳形电流表的钳形探头大多采用硅钢片、坡莫合金等金属磁性材料制成。当钳形探头钳口的动铁芯与静铁芯合拢后,相接触的两个端面应当紧密吻合,若接合状态不良,往往伴有“吱吱”的电磁噪音,把握钳形电流表手柄的手掌此时会感到钳口接触面之间的碰撞振动。钳口如果发生接合不良现象,必然会影响测量的准确度和线性度,有时甚至无法测量。因此,要重视钳口的接合状况,当发生接合不良时,应重新将钳口张、合一次至数次,若仍不能消除故障,应检查钳口端面是否有损伤,是否有污物、锈迹等异物,对此可采取擦拭、清洗、研磨等措施,以恢复良好的接合状态。


    11.随时随意切换量程

    在测量状态下切换量程既要讲究方式,又要注重条件。以互感器式钳形电流表为例,在测量状态下,电流互感器的二次侧因为测量电路的内阻很小而相当于短路,如果在测量状态下切换量程开关,在切换的瞬间将造成二次侧开路。因为二次侧匝数很多,切换时在二次绕组中将感应出很高的电压,可能将绕组绝缘击穿或损坏测量电路及表头。因此,在测量过程中必须切换量程时,首先打开钳口,在退出测量状态下切换量程,不得在载荷下调整。


    12.草率读数

    通过精心的准备工作和测量操作,到了读取结果的关键时刻,却草率从事,往往造成数据偏差太大,甚至发生读取错误。正确的方法应当水平放置钳形电流表,保持其状态稳定,务必认准哪条刻度尺为电流刻度尺,还要结合量程开关所指的量限,并根据表针的指示,目光正视表盘,使眼睛、表针、刻度尺刻度这三点形成一条直线,保证数据准确。对于具有制动器的钳形电流表,在不便于读数的场合中使用时,可按下制动器,即可使表针固定不动,再把表移到方便读数的场合读取测量结果。


    13.多功能钳形电流表的多项功能同时运用

    有的钳形电流表具有测量电流、电压双功能,还有的能测量交流电流、交流电压和直流电阻,但不论功能多少,任意两种及以上的功能都只能分时运用,不得同时运用,否则将损坏钳形电流表。在实际工作中出现过在监测电流的同时,又用同一块表去测量电压,从而造成钳形电流表损坏的情况。


    14.忽视钳口的剩磁特性

    钳形电流表的钳口是用磁性材料制成的,磁性材料都具有剩磁特性,当使用钳形电流表测量过较强的电流之后,在钳口铁芯中或多或少地会产生一定的剩磁,如果紧接着又立即测量弱小电流的话,剩磁因素必将对测量造成一定的影响。因此,当使用钳形电流表刚刚测量过强电流之后,如果立即测量小电流,应反复开、合钳口数次,以消除铁芯中剩磁的影响。


    15.测量完成后未拨量程开关

    每次测量工作完成后,应当养成把量程开关拨到最高量程挡的习惯,这样可以避免下次使用时因疏忽大意或冒失行为而未经选择量程,又偏偏遇到被测电流很大的情况,从而造成钳形电流表的损坏。


    16.不顾雷电危险而继续测量

    雷电极易通过直击、传导、感应等方式对电气线路、配电装置和电气设备及附近的人员造成危害,根据雷电能量的强弱和放电方式的不同,其作用距离可达数公里至数十公里,有时甚至更远。因此,无论是晴天还是阴天,也不论是在户内还是在户外,一旦遇到雷电现象发生,必须立即停止测量工作,所有人员都要撤离现场。


    17.钳形电流表常年使用而不检定

    同其他仪表一样,钳形电流表在使用中也会发生损坏、机械和材料磨损、元件和材料的自然老化等,其测量准确度和耐压水平必然会下降。因此,要定期对钳形电流表进行保养、修理和检定,使各项电气技术性能达到正常使用要求。钳形电流表的检定周期为一年,应当送到国家技术监督部门核准的具有检定资质的单位进行检定。对于经常使用的钳形电流表,每隔3个月应进行一次保养和校验。


    18.忽视振动对钳形电流表的危害

    钳形电流表的测量电路和表头机构比较精密,钳形探测头的机械机构也比较精细,经不起冲击和剧烈振动的折磨。除此之外,钳形探头大多采用金属磁性材料制成,尤其是采用坡莫合金的钳形探头,一旦遭遇剧烈振动和强烈的机械冲击,其导磁率将迅速下降,钳形电流表的测量技术性能将一反常态。因此,无论是在保管、运输、携带、操作使用等任何情况下,钳形电流表均不得受到敲击、磕碰和连续的强烈振动。


    19.钳形电流表使用后处置不当

    钳形电流表在使用后不能随便一放了之,应当用毛刷和软布擦拭干净,置于盒子或箱子里,存放到温度适宜、气候干燥、环境清洁的专用位置,要防止粉尘、油污、蒸汽、腐蚀性气体及各种有害物质的侵蚀。对于使用中造成的损伤和损坏,要及时进行修复,以免下次误用,并将修理记录载入仪表档案。


相关推荐链接:

1、钳形电流表使用说明

2、钳形电流表的使用方法


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    为保证测量的准确性,保证测量操作人员的人身安全,保证被测电气系统的正常运行,要求在使用钳形电流表之前必须进行检查,主要检查内容为:表壳和表头玻璃有无损伤和裂纹;钳口铁芯和手柄上的绝缘材料是否完好无损;表头的指针是否灵活,是否处于零位,如果不在,可旋动机械零位机构调至零位,千万不能把“病”表当成好表用。

    2022-08-29 14:22:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容器的基础知识

知识点:电容器 电容器是与电阻、线圈并存的三大被动元器件之一。不仅在电气或电子电路中会使用电容器,而且如果没有电容器电路就不会正常工作。这在智能手机和IoT设备、服务器和网络、以及无线通信系统之类的尖端设备上也是一样的。此外,电容器的性能会对各种电子设备的性能产生影响,因而已成为非常重要的零部件。 电容器的基本结构 简而言之,电容器是能够储蓄电能,并可在必要的时候放电的零部件。可蓄积起来的电能(电荷)与电池相比较少,因而在放出电荷(放电)时只能在短时间内供给电流,但是可反复进行充电(电荷的蓄积)和放电。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10