埋设件
Ⅰ 主控项目
5.0.1 埋设件用密封材料必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.0.2 埋设件防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一般项目
5.0.3 埋设件应位置准确,固定牢靠;埋设件应进行防腐处理。
检验方法:观察、尺量和手扳检查。
5.0.4 埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得少于250mm;当混凝土厚度小于250mm时,应局部加厚或采取其他防水措施。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.0.5 结构迎水面的埋设件周围应预留凹槽,凹槽内应用密封材料嵌填密实。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.0.6 用于固定模板的螺栓必须穿过混凝土结构时,可采用工具式螺栓或螺栓加堵头,螺栓上应加焊止水环。拆模后留下的凹槽应用密封材料封堵密实,并用聚合物水泥砂浆抺平。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.0.7 预留孔、槽内的防水层应与主体防水层保持连续。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.5.8 密封材料嵌填应密实、连续、饱满,粘结牢固。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
知识点:埋没件
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读后浇带后浇带 Ⅰ 主控项目 3.0.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。 3.0.2 补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 3.0.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发