土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读后浇带

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读后浇带

发布于:2022-08-25 17:10:25 来自:建筑设计/建筑规范 6 99 [复制转发]
后浇带


Ⅰ 主控项目 

3.0.1 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、预埋注浆管、外贴式止水带必须符合设计要求。 

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

3.0.2 补偿收缩混凝土的原材料及配合比必须符合设计要求。 

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

3.0.3 后浇带防水构造必须符合设计要求。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

3.0.4 采用掺膨胀剂的补偿收缩混凝土,其抗压强度、抗渗性能和限制膨胀率必须符合设计要求。 

检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能和水中养护14后d的限制膨胀率检测报告。 

Ⅱ 一般项目 

3.0.5 补偿收缩混凝土浇筑前,后浇带部位和外贴式止水带应采取保护措施。 

检验方法:观察检查。 

3.0.6 后浇带两侧的接缝表面应先清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料;后浇混凝土的浇筑时间应符合设计要求。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

3.0.7 遇水膨胀止水条的施工应符合本规范第1.0.8条的规定;遇水膨胀止水胶的施工应符合本规范第1.0.9条的规定;预埋注浆管的施工应符合本规范第1.0.10条的规定;外贴式止水带的施工应符合本规范第2.0.6条的规定。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 

3.0.8 后浇带混凝土应一次浇筑,不得留施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养护时间不得少于28d。 

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。



知识点:后浇带

谈后浇带的设计与施工


全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 甲骨文
    甲骨文 沙发

    不错,收藏

    2022-08-30 10:30:30

    回复 举报
    赞同1
  • 王铜
    王铜 板凳
     主控项目 


    2022-08-26 12:52:26

    回复 举报
    赞同1
  • qq_1662001578606

    谢谢分享~

    2022-09-01 11:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1655086384601

    谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    2022-09-01 09:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • 彻骨来清透去

    界面剂替换成素水泥浆行不

    2022-08-29 08:53:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.5 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)解读变形缝

变形缝 Ⅰ 主控项目   2.0.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。  检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。  2.0.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。  检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。  2.0.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10