正在加载...
防雷接闪带采用镀锌圆钢时按规范不小于8mm,但是设计常常选用Φ10或Φ12,计算依据是什么,是否可以用Φ8圆钢??
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
阅读下一篇
谁有环网柜样本谁有环网柜样本
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板