防雷接闪带采用镀锌圆钢时按规范不小于8mm,但是设计常常选用Φ10或Φ12,计算依据是什么,是否可以用Φ8圆钢??
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1)
可以,GB50057-2010 5.2.1