土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有机玻璃钢风管规格简介

有机玻璃钢风管规格简介

发布于:2022-08-18 16:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 0 8 [复制转发]

 

知识点:有机玻璃风管

来源:网络,如有侵权,请联系删除


玻璃钢应用到纺织、印染等生产车间含有腐蚀性气体以及含大量水蒸汽的排风系统。

玻璃钢是一种新型建筑,由它制作的通风管道、管件、部件等有专门的玻璃钢厂生产,建筑安装施工单位虽然仅负责安装,对玻璃的性质及生产工艺也应有所了解,以便于施工。

有机玻璃钢风管及管件一般均用模具成型,模具用木板或薄钢板制作。圆形或矩形风管或使用内模,内模通常是作成空心的,并且是可以拆卸的,以便于脱模。内模的外径或外边长等于风管的内径或内边长尺寸,并采用手工涂敷法成型。操作时,首先在木模的外表面包上一层透明的玻璃纸,并在其外面满涂已调好的树脂,再上一层玻璃布。每涂一层树脂便敷一层玻璃布,布的搭头要错开,并要刮平,最外面一层玻璃布的表面还应涂以薄层树脂。风管与法兰是成一体的,法兰应提前做好,在涂敷树脂过程中放入,和风管一同粘贴。整节风管经过一段时间的固化达到一定强度后方可脱模。

制做玻璃钢和配件所使用的合成树脂,应根据设计要求的耐酸、耐碱、自熄性能来选用;合成树脂中填充料的含量应符合技术文件的要求。

玻璃钢中玻璃布的含量应符合设计要求。玻璃布应保持干燥=清洁、不得含腊。玻璃布的铺置接缝应错开,无重叠现象。

有机玻璃钢风管的壁厚,应符合表1

有机玻璃钢风管与配件的壁厚(mm)         表1

圆形风管直径或矩形风管大边长

壁    厚

≤200

1.0~1.5

250~400

1.5~2.0

500~630

2.0~2.5

800~1000

2.5~3.0

1250~2000

3.0~3.5


注:风管用1:1经纬线的玻璃布增强,树脂的重量含量为50~60%。圆形风管的壁厚可取小值。

玻璃钢风管及管件内表面应平整光滑,外表面应整齐美观,厚度均匀,边缘无刺,不得有气泡、分层现象。树脂回化度应达到90%以上,法兰与风管或配件应成一整体,并与风管轴成直角。法兰平面的不平度允许偏差大于2mm.

玻璃钢风管法半规格应符合表2

                     玻璃钢法兰(mm)                 表2

圆形风管直径或矩形风管大边长

规格(宽×厚)

螺栓规格

≤400

30×4

M8×25

420~1000

40×6

M8×30

1060~2000

50×8

M10×35


有机玻璃钢风管的主要材料清单

序号

部件名称

规格型号或材质

原产地、厂家

备注

1

塑料薄膜




2

网格布

50g/㎡



3

树脂

196#



4

纤维布

0.4



5

助剂

固化剂、促进剂



推荐资料: 

通风安装玻璃钢风管施工组织设计

https://ziliao.co188.com/p62291749.html 

玻璃钢风管和镀锌钢板风管制作成本和使用说明

https://ziliao.co188.com/p35919076.html 

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排烟量如何计算

  知识点:排烟量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 ?、防?分区排烟量=换?次数*防?分区体积*漏风系数 单层地下车库排风量 1、层??于3m,按实际计算,换?次按最?不低6次/h,则:L=m2*实际?度*6; 2、层??于3m,按3m计算,换?次按最?不低6次/h,则:L=m2*3*6; 3、按国际要求L0=m2*4L/S 4、漏风系数?般选1.1 5、补风量不?于排烟量50%

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10