知识点:排烟量
来源:网络,如有侵权,请联系删除
?、防?分区排烟量=换?次数*防?分区体积*漏风系数
单层地下车库排风量
1、层??于3m,按实际计算,换?次按最?不低6次/h,则:L=m2*实际?度*6;
2、层??于3m,按3m计算,换?次按最?不低6次/h,则:L=m2*3*6;
3、按国际要求L0=m2*4L/S
4、漏风系数?般选1.1
5、补风量不?于排烟量50%
?、风?排烟量计算
风?排烟量=风??积*风速*3600
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62968495.html
中庭机械排烟量计算方法探析