       一、排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。这就是说,当选用轴流风机时,必须选用消防专用风机,必须有国家质量检测认证中心,按照相应标准进行性能检测的报告,其中轴流风机的高温性能必须满足在280℃气流下连续工作30min的要求,风机的其他性能指标,如风机材料、气动性能、噪声限值、振动精度、平衡精度、电气配线等,也均应符合相关标准的规定。

排烟风机可以选用普通中低压离心式通风机。这是因为普通离心式通风机是按输送密度较大的冷空气设计的,当用来输送280℃及以下的高温烟气时,风量不变,但由于热烟密度低,而功耗小,电机线圈发热量降低,这对风机是有利的。再说风机的钢质材料在280℃温度条件下,强度略有增加而塑性降低,仍能担负排烟工作。所以普通中低压离心风机完全可以满足排烟系统需要,能够在280℃条件下连续运行30min。


       二、空调、通风机房应采用耐火极限不低于2h的隔墙、1.5h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开。因为这些机房是通风、排烟管道汇集的房间。为了阻止机房内外失火时,火势通过管道相互蔓延扩展,所以排烟系统的排烟风机,当布置在室内时,应设置在机房内。


       三、应考虑操作和维修的方便 排烟风机应能方便地操作和维护;轴流风机在安装时,也应考虑操作和维护的方便。当排烟风机需要随风管设在空中时,应设置操作平台,并留够操作空间。不允许将排烟风机设在封闭的吊顶内。

       四、进出口的连接 排烟风机与排烟管道的进出口连接处应加装软管接头。该软管接头应为不燃材料。


       五、排烟风机安装的主要技术要求,见下表。

类别

序号

安装的主要技术要求

基础

1

核对基础的坐标位置、尺寸、标高是否符合设计及随机文件的要求

2

基础表面无蜂窝、裂缝、露筋等缺陷,用手锤敲击基础,不应有空洞声音

3

基础表面应打成麻面,并吹洗干净,清理地脚螺栓孔内的杂物和积水

4

风机外壳和叶轮应无凹陷、锈蚀和受损变形。不得有影响运行效率的缺陷

风机

检查

5

轴流风机的叶轮和风筒的间隙应均匀,并符合设备文件规定,当无规定时,其间隙不应超过叶轮直径的0 5%

6

风机叶轮的旋转方向和进风口、出风口的位置应符合设计要求

7

检查风机的叶轮是否平衡,每次转动中止时,不应停在一个位置上

风机

8

固定风机的地脚螺栓应带有垫圈和防松螺母

9

整体机组的安装,应直接放在基础上,用成组斜垫铁找平,最后用豆石混凝土灌浆,其强度等级应比基础高一级,并捣固密实

安装

10

风机的底座安装在减振装置上时,各减振器的荷载压缩量应均匀,不得偏心

11

轴流风机的前后风管及管道上的阀门重量不应由风机的风筒承担。应另设支撑

12

通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口,必须装设防护网罩

13

安装风机的隔振钢支、吊架,其结构形式、外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定,焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀,表面无气孔、裂纹等缺陷

14

风机法兰接口的垫片材料应为不燃材料,垫片厚度不小于3mm

推荐资料:

空调管道和排烟排风机安装大样图纸

https://ziliao.co188.com/d62283139.html 

排烟风机及消火栓消防水泵控制原理图

https://ziliao.co188.com/d62277597.html 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料缺少了计算书或计算软件,看看哪位大神能上传分享一下

    2022-08-06 06:33:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属风管无法兰连接安装工法

知识点:风管连接方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 GF -01-2017 1 前言 金属风管无法兰连接是近年来通风空调工程中风管加工制作的新技术,是建设部推广使用的10项新技术之一。风管无法兰连接形式包括: S形插条、C形插条、立插条、立咬口、包边立咬口、薄钢板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条、立联合角形插条。本工法主要介绍薄钢板法兰弹簧夹、C形插条、 S形插条连接施工技术,是在青岛市东部医院工程、第 29届奥运会青岛国际帆船中心工程和流亭国际机场航站楼Ⅱ、Ⅲ期扩建工程实践的基础上,由置业分公司、安装公司等单位研究、总结形成的。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10