一、照明灯 (宜顶棚、可侧墙、禁地面)

(1) 顶棚: 照明灯 宜安装在顶棚 上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。

(2) 侧墙: 当条件限制时,照明灯 可安装在走道侧面墙 上,并应符合下列规定:

①安装高度不应在距地面1m~2m之间;

②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。

(3)照明灯 不应安装在地面 上。

 

二、标志灯

1.出口标志灯

(1) 安装在 安全出口或疏散门内侧上方居中 的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时, 安装在 门的两侧 ,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

(2)室内高度 不大于3.5m 的场所,标志灯底边离门框距离 不应大于200mm

室内高度 大于3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度 不宜小于3m,且不宜大于6m

(3)采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。



2.方向标志灯 (可侧墙,可上方,可地面)

(1) 侧墙: 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

(2) 走道、通道上方:

    ①室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

    ②室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

(3) 地面: 标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

3.楼层标志灯

安装在 楼梯间内朝向楼梯的正面墙 上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。


 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

艾法斯Aeroflex3920无线电综测仪3920B

特征: 高性能 AM/FM 模拟双工功能 TETRA 移动基站和 DMO 测试 P25参数分析 HPD(高性能数据) 带跟踪发生器选项的频谱分析仪 彩色显示 GPIB 以太网 USB 和 RS-232 接口 可现场升级的软件 HP/Agilent 8920B 仿真 模拟双工的自动测试 II 选项 谐波和杂散分析选项 DCS DCSINV 和 DTMF 调制源 Aeroflex 3920 是用于高级专业模拟和数字无线电通信的新一代便携式测试仪。Aeroflex 为 Aeroflex 3900 系列数字无线电测试仪提供了一个独特的新选项,以支持 P25 集群。3900 系列旨在支持基本 P25 测试以及高级 P25 系统的复杂分析的需求,具有强大的分析工具和易于使用的图形界面。新的 P25 中继选项(选项 201)支持 VHF/UHF/700 MHz 和 800 MHz 频段的中继操作。独有功能包括同时生成控制信道和业务信道的能力,双工偏移能力从 1 MHz 到 2.7 GHz。使用 3900 系列,在 P25 系统上使用无线电的操作员可以放心,他们的无线电处于正常工作状态,