土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消防应急照明灯具设置的各类要求!总结全面!

消防应急照明灯具设置的各类要求!总结全面!

发布于:2022-07-26 13:21:26 来自:电气工程/工业自动化 0 5 [复制转发]

一、照明灯 (宜顶棚、可侧墙、禁地面)

(1) 顶棚: 照明灯 宜安装在顶棚 上,可采用嵌顶、吸顶和吊装式安装。

(2) 侧墙: 当条件限制时,照明灯 可安装在走道侧面墙 上,并应符合下列规定:

①安装高度不应在距地面1m~2m之间;

②在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。

(3)照明灯 不应安装在地面 上。

 

二、标志灯

1.出口标志灯

(1) 安装在 安全出口或疏散门内侧上方居中 的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时, 安装在 门的两侧 ,但门完全开启时标志灯不能被遮挡。

(2)室内高度 不大于3.5m 的场所,标志灯底边离门框距离 不应大于200mm

室内高度 大于3.5m 的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度 不宜小于3m,且不宜大于6m

(3)采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。



2.方向标志灯 (可侧墙,可上方,可地面)

(1) 侧墙: 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

(2) 走道、通道上方:

    ①室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;

    ②室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

(3) 地面: 标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

3.楼层标志灯

安装在 楼梯间内朝向楼梯的正面墙 上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。


 