土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑内长度超过60米,宽度超2.5米的内走道,自然排烟的问题

关于建筑内长度超过60米,宽度超2.5米的内走道,自然排烟的问题

发布于:2022-07-19 16:26:19 来自:暖通空调/通风排烟 7 31 [复制转发]

建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?长度超60米走道自然排烟问题.png

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • ttt_qing
    ttt_qing 沙发

    吊顶后层高3米,如果把电梯厅自己划成一个防烟分区,两侧走道各为一个防烟分区,都采用自然排烟,走道呢就只有一侧开2%的窗,电梯厅也开2%的窗,这样可行么?

    2022-07-20 08:51:20

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高效送风口安装需要注意的事项

       高效送风口安装之前有很多事项需要注意,高效送风口的安装到没到位是直接关系到洁净室(无尘车间)的洁净程度,所以每个安装细节我们都应该慎重;下面为大家讲解一下安装高效送风口前几个需要注意的事项。     1、安装前首先重要一点,高效送风口的尺寸效率要求,必须符合洁净室现场设计要求和客户应用标准。 2、洁净室内需要安装高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝施行密封垫处理,记住有裂缝的地方必须严格处理好。忌高效送风口损坏或涂层破损不得进行安装,送风口安装和风管必须严格连接好,开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处理。以上的几个注意事项我们必须细心遵守稍有不对,是直接影响整个洁净室洁净标准。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10