土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于建筑内长度超过60米,宽度超2.5米的内走道,自然排烟的问题

关于建筑内长度超过60米,宽度超2.5米的内走道,自然排烟的问题

发布于:2022-07-19 16:26:19 来自:暖通空调/通风排烟 7 22 [复制转发]

建筑内有这样的一条走道,长度60.4米,宽度3.4米,两侧有可开启外窗,中间电梯厅部分也有可开启外窗,这样的走道,能否采用自然排烟,防烟分区怎样划分?自然排烟窗面积按地面的2%还是2平确定?长度超60米走道自然排烟问题.png

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • jhs8111
    jhs8111 沙发

    这种情况,做自然排烟难度有点大,即使不吊顶,防烟分区最大长度也不能超36m,至少要2个防烟分区,4个排烟窗。如果做吊顶,那就如楼上所说,更难

    2022-07-22 17:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • ttt_qing
    ttt_qing 板凳

    吊顶后层高3米,如果把电梯厅自己划成一个防烟分区,两侧走道各为一个防烟分区,都采用自然排烟,走道呢就只有一侧开2%的窗,电梯厅也开2%的窗,这样可行么?

    2022-07-20 08:51:20

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 地板

    如果吊顶后净高小于3米,就要划分为3个防烟分区了,如果那样自然排烟就做不成了。没有6个外窗的条件

    2022-07-19 17:27:19

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 4楼

    最好采用机械排烟,仍然需要分为两个防烟分区,但可以避开电梯厅(只要不超过防烟分区最大长度即可)。

    2022-07-19 17:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 5楼

    自然排烟:用挡烟垂壁(自动)将电梯厅一分为二,每层为2个防烟分区,每个防烟分区走道2端均设置2平方米外窗。难度挺大的

    2022-07-19 17:23:19

    回复 举报
    赞同0