土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 住宅建筑常用新风系统有哪些?如何选用?

住宅建筑常用新风系统有哪些?如何选用?

发布于:2022-07-11 09:57:11 来自:工程造价/造价成本管理 0 14

来源:机电人脉

[复制转发]

作者 王林锋

随着经济水平发展和人们对生活质量要求的提高,大众对住宅新风系统也越来越重视。《住宅新风系统技术标准》(编号为JGJ/T440-2018)自2019年5月1日起实施,本文依据标准和相关研究,对住宅项目常用的新风系统定义、分类、应用和选用等做了介绍。分享供参考。

#1 什么是新风系统?

《住宅新风系统技术标准》JGJ/T440-2018 中2.0.3对于新风系统的定义为: 由风机、净化等处理设备、风管及其部件组成,将新风送入室内,并将室内空气排至室外的通风系统。

此定义包括三个要点:

1)新风系统引入室内的是建筑周边的“室外空气” ,是否“新鲜”完全取决于建筑所处的当地大气环境及建筑周围可能存在的污染源。所以《住宅新风系统技术标准》中2.0.1对于新风的定义为引入室内的 “室外空气”而不是“新鲜空气”;

2)正是由于引入的室外空气可能不符合送风要求(例如不适合的温湿度、含有空气污染物等), 所以需要经过一定处理(包括热湿处理和净化处理等) ,但所采用的处理措施应适度而不过度,所采用的技术应安全有效;

3)新风系统是由设备风管及其部件组成,即打开门窗或通过建筑预留通风口的自然通风,不在新风系统范畴内。

#2 新风系统的分类

新风系统按照形式上可以分为 集中式新风系统 分户式新风系统

集中式新风系统是把室外空气通过新风处理设备统一处理净化后,再由管道进行输送,分配给各家各户。

分户式新风系统是每户独立安装一套可独立控制的新风系统,从而进行进气、过滤、排风等过程。 由于共用一套新风系统,存在住户间风量不匀、收费不公、维修影响范围大的各类问题,所以分户式新风系统应用更加广泛 。分户式新风系统又分为 无管道式新风系统 管道新风系统 两种。

2.1无管道式新风系统

无管道新风系统因为不需要在室内进行管道铺设所以以此为名, 只需在墙上(甚至是玻璃开孔)开一到两个洞口 作为进气孔,然后把机子安装在墙上即可把新风引进来进行处理,并且室内浑浊空气排出,完成新风换气功能。

2.2管道式新风系统

管道式新风系统分为 负压新风系统 正压新风系统(单向流、双向流) 全热交换新风系统

2.2.1正压新风系统

正压新风系统。正压新风系统分为 单向流 双向流 新风系统。

首先,单向流新风系统采用 机械送风+自然排风 的方式,在室内形成 正压环境 能够将新风均匀的送至各个房间,可以减少室外空气渗透到室内 。但缺点是,要保持室内持续的正压,增加建筑的用电量。

其次,双向流新风系统通过送风机和排风机提供动力,采用 机械送风+机械排风 的方式,将室外新鲜空气经过滤后送入室内,并将室内浑浊空气通过排风机组进行排放,可以搭配 过滤净化装置、预热装置和加湿装置 等进行使用。

2.2.2负压新风系统

负压新风系统。负压新风系统是 通过风机不间断持续把室内浑浊气体排出 ,从而使得室内形成一种负压环境。对应于正压送风系统,负压新风系统也分为 单向流和双向流 新风系统。

单向流 自然送风 ,新鲜空气通过窗户缝隙、门缝隙或者负压进风口进入室内。

双向流 机械送风 ,将新风通过补风机组送入室内。由于其与正压新风系统相近的工作原理,故基本存在正压新风系统所有的优缺点。

2.2.3双向流热交换新风系统

双向流热交换新风系统。可以实现中效/PM2.5过滤,有组织的送风排风,在室内有害的空气排到室外的同时,新风通过送风机进入室内。在送排风的同时,送入室内的新风吸收排风中冷(热)量,达到节能的目的。

相对其他新风系统而言可以有限减少室内冷热量损耗,但系统构造更为复杂造价更高。 其中又分成全热交换新风系统与显热交换新风系统。

#3 新风系统的选用浅析

3.1不同装修需求的新风系统选用

无论何种类型的管道式新风系统,都是将新风主机与各个送回风口通过管道连接的一种系统。 为了保证住宅的美观,一般都是装修前进行,而且需要安装吊顶,过程复杂,检修麻烦。

相比而言,无管道新风系统就可以很好地解决这个问题,只需要在外墙打孔,将新风主机靠外墙安装,没有管道,降低安装难度,同样也可以简单地对于现有建筑进行改造。新风主机将室外的空气通过墙壁上的风管引进来,经过净化处理之后送入室内,再利用出风口将室内污染气体排出室外。由于不需要铺设管道,所以不需要采用吊顶的方式来隐藏管道,对于层高比较低的住宅来说能节省室内顶部空间,能更好的装修布局。同时无管道新风系统避免了管道二次污染,且能更好的清理更换滤网。

3.2不同建筑环境的新风系统选用

新风系统管道的选用需满足合理的新风路径:新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出。 对于新风系统的选用需考虑服务建筑处于路径的什么位置。

一般浴室、卫生间及厨房等易产生污浊空间宜选用排出负压新风系统,避免污浊空气对于其他室内环境的二次污染,而起居室、卧室等空间则宜选用正压新风系统,保证内室正压,避免污浊空气进入。

尤其在选用单向流系统时,存在自然送风或自然排风,当服务建筑邻近垃圾站、锅炉房等污染严重区域时,宜采用正压新风系统,并保证取风口远离污染源,避免污浊空气由门窗缝隙渗入。

3.3不同气候区域的新风系统选用

无论选用正压或是负压新风系统, 都可能存在风口局部区域偏冷或偏热的问题 ,当风口设计不均匀、不合理时尤为明显。 尤其在严寒地区使用,冬季寒冷空气直接送入室内更会导致送风口及墙面结露、发霉的情况发生。 故新风系统一般都带有预热功能。

普通带预热功能新风系统由于无法进行排风热回收,加大了冬夏季供暖供冷设备负荷,为保证合适的新风量,持续热损失过大。 故体量较大或是与室内外温差较大的空间,为满足经济节能以及有效的使用,宜选用双向流热交换新风系统。

由陈灿等对于重庆、南京、武汉等冬冷夏热地区的单位体积流量(1m3/h)的新风经排风热回收预处理后可减少的新风负荷计算(表1)以及由赵丽等对于严寒地区不同热回收方式及新风预热方式对比(表2)可知,无论冬冷夏热以及严寒地区, 全热交换新风系统相较于显热交换在节能方面都存在较大优势。故除医院病房等排风污染严重场合宜多采用全热交换器。


表1   重庆、南京、武汉三地空调供暖季节每1m3/h新风可回收的能量 KJ [2]
重庆    
1.54×10 4    
2.01×10 3    
2.60×10 4    
2.73×10 4    
南京    
2.50×10 4    
4.04×10 3    
3.58×10 4    
3.35×10 4    
武汉    
2.86×10 4    
4.25×10 3    
3.28×10 4    
3.32×10 4    

表2   不同热回收方式及新风预热方式对比[3]
热回收方式    
无热回收    
显热回收    
全热回收    


新风全部预热至5℃    
新风部分预热至5℃    
新风全部预热至5℃    
新风部分预热至5℃    
新风机组盘管加热量(含预热)/kW    
278.56    
234.83    
190.86    
202.06    
150.76    
新风热回收装置回收热量/kW    

43.73    
87.7    
76.5    
127.8    
回收热量占总热量的百分比/%    
0    
15.7    
31.5    
27.5    
45.9    

#4 结论

通过以上对于各种新风形式进行对比可以得知,在住宅中可以根据实际装修情况、层高条件以及成本考虑等方面,对新风系统进行最合适的选择。同样,在选择新风系统后,安装阶段可以根据前人经验规避一些有可能产生较大影响的细节盲区。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

造价成本管理

返回版块

9218 条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

造价咨询公司,会是造价人的一个好去处吗?

进入施工单位好还是咨询单位好?刚毕业的造价实习生能有多少工资?无论是网上还是身边的同行朋友,对施工单位的“咒骂”声绵延不绝,很多“过来人”建议做造价还是去咨询公司好,在专业的公司做专业的事儿,   可是咨询单位真的如那些“过来人”所说,是值得进入的好去处么? 上世纪七八十年代,建筑行业刚刚兴起,工程造价也逐渐被大众所了解。随着中国基建的兴起,在20世纪90年代到21世纪初工程造价迎来了大发展阶段,造价咨询单位的盈利能力用“抢钱”两个字来形容也不为过,大量造价咨询公司茁壮成长。2008年以后,在美国次贷危机和侧供给改革等事件和政策的影响下,中国建筑行业进入平稳发展期,造价咨询不如之前那么火热。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10