遇到一个项目中的排烟问题,和大家一起探讨:
一个一类高层,一层商场和中庭为一个防火分区.主要问题是商场部分排烟和中庭排烟如何考虑,防排烟的形式和防烟分区的划分!

1108626339790.JPG

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    我咨询省院总工的意见是:如果一层面积不是很大的话,采用中庭上部机械排烟。面积很大的话,采用防烟分区划分,分别采用机械排烟。也就是两种情况都采用机械排烟,第一种按中庭换气次数法,第二种分别按中庭换气次数和房间排烟面积指标法!
    2005-11-18 17:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    这期的《暖通空调》也提到我说的情况,解决类似plxn_0106的方法。我比较同意cnbbzz的说法。我的看法中庭可以看作一个异形的空间,下大上下,如果一层面积不是很大的话,采用中庭上部机械排烟。面积很大的话,采用防烟分区划分,分别采用机械排烟。也就是两种情况都采用机械排烟,第一种按中庭换气次数法,第二种分别按中庭换气次数和房间排烟面积指标法!
    2005-02-28 13:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 地板
    如果都设机械排烟,采用挡烟垂壁划分防烟分区,然后分别套用中庭和房间机械排烟公式,解决的很好!如果商店采用自然排烟,中庭机械排烟,是否会存在串烟的问题.另外商场距外窗的距离如何算,如果把中庭不算,一般距离都会满足自然排烟的距离要求.
    2005-02-22 09:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    <<暖通空调>>和<<建筑工程防火论文集>>中的确有中庭烟气在上升过程中温度变化对热压作用的影响.我想上海设计规范制定同样也有依据,理论和消防相关的实验来支持!
    2005-02-19 11:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 5楼


    和规范超过12米的中庭要设机械排烟是否有矛盾,请赐教!:)
    2005-02-18 09:39:18