遇到一个项目中的排烟问题,和大家一起探讨:
一个一类高层,一层商场和中庭为一个防火分区.主要问题是商场部分排烟和中庭排烟如何考虑,防排烟的形式和防烟分区的划分!

1108626339790.JPG

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • lihua123456
    lihua123456 沙发
    我们的做法是采用防烟分区划分出中厅和商场空间,分别设置机械排烟。
    2008-05-28 06:07:28

    回复 举报
    赞同0
  • lengtingting
    lengtingting 板凳
    我有个类似的工程,中庭超过12m,商场面积5000平米,有个工程师告诉我,商场部分可不考虑机械排烟,利用中庭排烟,中庭顶上设屋顶式排烟风机就可以了。我想知道这样可以吗
    2008-05-20 23:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • cadren
    cadren 地板
    同意17楼
    2008-03-24 08:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • xzh_y
    xzh_y 4楼
    太感谢了,这个正是我目前遇到的问题,正不知道怎么解决呢。个人比较同意HHBOX的说法,但对于地层商场的空间而言,即便有门窗,也未必能达到自然排烟的效果,再加之商场人员、柜台及可燃物较多,所以比较倾向于采用防烟分区划分出中厅和商场空间,分别设置机械排烟。
    2007-11-06 11:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • abbsmm
    abbsmm 5楼
    我认为:一层商场具备与中庭有防火墙、门等隔断时(一层为商铺时,这种可能性较大),商场部分可考虑自然排烟,中庭设机械排烟,排烟量考虑与中庭相连走廊部分。
    如果一层商场与中庭无分隔,中庭设机械排烟,排烟量考虑与中庭相连通的商场、走廊部分。