土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机组选型公式与运行参数

冷水机组选型公式与运行参数

发布于:2022-07-01 13:16:01 来自:暖通空调/制冷技术 0 4

来源:制冷百科

[复制转发]

一、冷水机组的运行参数

1、电压: 目前我国冷水机组采用220V(单相)和380V(三相)两种电压。 供电电压必须与设备用电电压相符,过高或过低都会影响冷水机的安全运行。
2、电流: 冷水机的铭牌上有电流与实际运行电流。
3、功率: 冷水机的运行耗电功率。
4、温度: 冷水机的温度有蒸发器温度、冷凝温度、压缩机吸气温度、压缩机排气温度、中间温度、节流阀前制冷剂的过冷温度、曲轴箱内压缩机油温度、冷却水温度、冷冻水温度等。
5、压力: 工业冷水机的压力有蒸发压力、冷凝压力、中间压力、冷却水压力、冷冻水压力、润滑油压力等。
6、流量: 制冷剂流量、冷却水流量、冷冻水流量等。
7、液位: 曲轴箱内油液位和制冷剂液位。
正确选择和规定上述参数,并在运行时控制各个参数,使其在许可的上下限内,经济合理的运行,从而达到制冷量大、能耗少的效果,大大提高冷水机寿命。



二、工业冷水机和小型冷水机选型公式:


制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 

1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;  
2、温差指机器进出水之间的温差;  
3、4.187为定量(水的比热容);  
4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。  
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。  

一般习惯对冷水机要配多大的习惯用P来计算,但最主要的是知道额定制冷量,一般风冷的9.07KW的样子的话选择用3P的机器,依此类推,所以工业冷水机的选用最重要的是求出额定制冷量



三、国标工业制冷设备制冷量性能及系数: (大家可以参考下)


1. 涡旋式冷水机其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;


2. 对于螺杆式冷水机,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;  


3. 对于离心式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40; 当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70; 当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;

 

4. 对于蒸发冷却或风冷冷水机/活塞式/涡旋式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;


5. 对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60; 当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80;  


6. 水冷螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;  



7. 对于离心式水冷机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下: 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49; 当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88; 当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42;  


当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于2.60; 接风管时,能效比不小于2.30;  当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下: 当不接风管时,能效比不小于3.00; 接风管时,能效比不小于2.70;  


8.使用侧: 制冷进/出口水温12/7℃;


9. 热源侧(或放热侧): 水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;  


10.使用侧和水冷式热源侧: 污垢系数0.086m2.℃/kW。