土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆制冷机组运行正常标志与故障排除

螺杆制冷机组运行正常标志与故障排除

发布于:2022-07-01 13:15:01 来自:暖通空调/制冷技术 0 9

来源:制冷百科

[复制转发]

螺杆制冷机是由压缩机、冷疑器、蒸发器、膨胀阀等附件部件组成,一旦制冷设备出现了故障,不应把注意力仅仅集中在某一个局部上,而是要对整个系统进行 全面检查和综合分析。这就需要实践经俭的积累和理论的指导。操作人员通过长期实践的总结,摸索出不少 检查故障的经验,可归纳成“一听,二摸,三看,四分析”一整套基本方法。

1、“一听”:听压缩机、膨胀阀等设备在运行中的声音是否止常;
2、 “二摸":摸系统中有关部件及管道连接处的冷热变化情况,摸压缩机的冷热情况和振动情况;
3、 “三看“:看运行中高低压力值的大小、油压的大小、水压的大小。压差继电器、温度继电器、压力继电器的调定值的大小价。看油位、液位的高低,看蒸发器、回气管和输液管上的结霜、凝露情况;
4、 “四分析":运用制冷设备工作的有关理论,对现象进行分析、判断,找到产生故停的原因,并有的放矢地去排除。


当螺杆制冷机启动以后,首先应知道制冷系统运行是否正常。下面就运行正常的内容和标志作简要介绍,以下仅供参考:
  • 冷凝器冷却水应足够,水压应满足0.12MPa以上,水温不能太高。
  • 对螺杆式制冷机组,油泵压力表读数应比排气压力高0.15~0.3MPa。
  • 油温在任何情况下,氟制冷机不超过70℃,氨制冷机不超过65℃,最低不低干30℃。正常运行情况下,润滑油不应起泡沫(氟制冷机除外)。
  • 制冷机的排气温度。氨和R22不超过135℃,排气温度进一步上升就与冷冻油的闪点(160℃)相及极小,这对设备是不利的。所以从使用角度出发,排气温度不能太高,太高时应停机查明原因。
  • 冷凝压力的高低。主要是根据水源情况,冷凝器结构形式及使用制冷剂所确定。 贮液器液面不低于液面指示计的三分之一,曲轴箱油面不低于指示窗的水平中心线(如果是两块油面指示窗,其油而应在两块玻璃中心线之间)。
  • 氟油分离器自动回油管,应时冷时热为正常,冷热周期为1h左右。液体管道的过滤器前后不应有明显的温差.更不能出现结霜情况,否则就是已堵塞。氟制冷机应平边凉、干边热。氟系统各接头不应渗油,渗油说明漏氟。
  • 运行中手触卧式冷凝器时,应上部热下部凉,冷热交界处为制冷剂液面,油分离器也是上部热,下部不太热,冷热交界处为油面或液面。制冷机安全阀或旁通阀摸低压一端应发凉,若不凉就说明高低压串气。
  • 运行中蒸汽压力与吸气压力应近似,高压端的排气压力与冷凝压力、贮液器压力相近,如不相近就不正常。
  • 在一定的水流量下,冷却水进出应有温差,如没有温差或温差极微,说明热交换设备传热面有污垢,需停机清洗。
  • 制冷机本身应是密封的,不得渗漏制冷剂和润滑油。对于轴封,标准产冷量为12.6×1000 kJ/h时,轴封允许有微量渗油,标准产冷量>12.6×1000 kJ/h的制冷机不许有多于每小时10滴的漏油现象,氟制冷机轴封不许有滴油。
  • 制冷机轴封和轴承温度不超过70℃。
  • 膨胀阀阀体结霜或结露均匀,但进口处不能出现浓厚结霜。流休经过膨胀阀时,只能听到沉闷的微小声。
  • 系统中各压力表指针应相对的稳定,温度计指示正确。


一、螺杆机排气压力过高维修办法

1、检查水系统中是否有空气。解决方法,在管道最高点手动排气,直到水系统没有空气。

2、 检查冷却塔风机是否有故障,例如:不能运转、皮带松等。查明冷却塔风机故障原因,维修电机或者电机供电,调整电机和皮带间距,再不行就更换新的皮带。

3、 检查是否为吸气压力过高,解决方法见下方“吸气压力过高维修办法”。

4、 检查是否为环境温度过高,室外环境温度过高造成机组排气压力过高保护,解决方案应着重于改善外界的散热环境,调整冷却塔风量。

5、 检查是否为冷却水水流量过小,解决方法是检查冷却水系统,调整水流量。

6、 检查是否为压缩机油位过低,解决方法就是查明压缩机冷冻油为什么缺油,比如是压缩机跑油,手动回油,压缩机低负荷运行,如果不能回油,就用加油泵向系统加5-10升冷冻油,等机组自动回油,回到压缩机以后,再排出多加的冷冻油,虽然麻烦一点,但是方法有效。



二、螺杆机吸气压力过高维修办法

1、 制冷剂充注过量,解决方法为放掉部分制冷剂,观察运行数据,确保到各项参数合适位置。

2、 液态制冷剂从蒸发器流入压缩机,解决方案为检查和调整膨胀阀参数(需要进入机组参数设置)。

3、 冷冻水进水温度高于允许最高值,解决方案为确保膨胀阀感温包与吸气管紧密接触并与外界完全隔热。


三、螺杆机高压保护维修办法

1、 检查是不是冷却水水温过高,如果是冷却水温过高,请开启冷却风机,检查冷却塔补水是否正常?冷却水泵进入口过滤器是否脏堵?冷却水泵是否反转?排除以上不正常的就可以解决问题。

2、 检查是不是冷却塔风机故障,如果冷却风机烧坏,请更换或者维修风机。

3、 检查高压停机设定值是不是不正确,如果是,请进入参数修改高压保护值,比如延时保护时间增加到50秒。

4、高压压力开关是否开路?如果是请更换,可以使用短接法排除(需谨慎!)。


维修案例:水冷螺杆机组加载不上,机组不能正常运行,现场观察冷冻水水温降不下来,机组不能正常加载运行。



分析导致不能正常加载的可能原因如下:

1、制冷剂不够:加制冷剂50公斤(机组灌注量85公斤)后水温有下降,但仍不能正常加载,排除此点,这不是主要原因;

2、 电子膨胀阀故障:关掉电子膨胀阀两侧球阀,取出干燥过滤器,然后打开蒸发器侧球阀,制冷剂不能通过电子膨胀阀从过滤器处排出,取下电子阀进行检查,发现内部阀片卡死。


螺杆制冷压缩机故障排除


评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.2 万条内容 · 543 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位大佬急急急

冷冻水系统和冷却水系统都有机房官网阻力计算,去理解的前辈的话说要画出来轴测图,再用流量,经济流速,算出来管径,然后的rm,再求阻力,不知道我理解的对不对。请问轴测图的长度就是我随便画的吗,求出来管径后还能找的rm吗,这里一团混乱,没有头绪,还有这里的官网阻力计算和后面的水力计算是一个东西吗,孩子快哭了,求各位前辈指点

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10