[复制转发]

电动机M1、M2均为轻载起动,ICL=600A,试选用各级断路器。选用前对各级故障点进行了短路电流计算,计算结果为IK1=31.5kA,Ik2=29.7kA,Ik3=19.12kA,Ik4=12.22kA,末端单相对地短路电流I′k4=4.9kA。


附表:配电系统设备参数


解析

1 选择电动机保护断路器Q3

因IN=182.4A,故可选额定电流为200A的断路器。由于Ik3=19.12kA,应选额定通断能力为20kA的断路器。电网电压为380V,故断路器的额定电压为380V。因此可选短路分断能力为20kA或50kA的断路器。

断路器的整定值为:

长延时动作电流整定值为200A,瞬时整定电流Iin=12IN=12×182.4=2189A

当线路末端发生单相对地短路,I′k4=4.9kA

I′k4/Iin=4900/2189=2.238>1.25

故断路器Q3能起到保护作用。

考虑到电动机M1为轻载起动,6倍长延时动作电流整定值时,可返回时间取5s。

2 选择配电断路器Q2

因为Icl=600A,故可选用额定电流为630A的断路器。由于Ik2=29.7kA,应选用延时短路通断能力为30kA的断路器。

查找选型手册,630A断路器无这样大延时短路通断能力。所以只能跨级选用DW15-1000断路器,其延时短路通断能力为30kA,采用630A过电流脱扣器。

断路器Q2是配电系统第二级,故短延时时间取0.2s。

短延时动作电流整定值为

Isd ≥1.1(Icl+1.35ksIN)

=1.1(600+1.35×6.5×182.4)

=2421A

可整定在2800A,约为脱扣器的4.5倍。

3倍长延时动作电流整定值的可返回时间取8s。

Iin=1.1×19.12=21.03kA,在此设Q3进线处短路电流亦为19.12kVA,可整定在22kA。

3 选择断路器Q1

因为Q1是变压器的主保护开关,变压器的二次侧额定电流IN2=1445A,故选用DW15-1600型断路器。

但由于它的延时通断能力为30KA,不能满足Ik1=31.5kA的要求,需跨级选用DW15-2500断路器,其延时通断能力为40kA,将其瞬时整定电流整定在1.1×29.7=32.67kA,由于该值小于DW15-2500断路器延时短路通断能力,所以不要瞬时脱扣器也可正常工作。

但是该方案不够经济,在节约成本的基础上,仍然可以选择DW15-1600型断路器,只需将瞬时动作电流整定在30kA即可。当短路电流大于30kA时,让断路器瞬间断开即可。

短路延时时间可取0.2+0.2=0.4s

短延时动作电流整定值为:

Isd≥1.1(1445+1.35×5.8×329)=4423(A)

可整定在4500A。

长延时动作整定电流整定值可整定在1600A,3倍长延时动作电流整定值时的可返回时间取15s。

4 选择断路器Q4

此断路器的特点是直接靠近变压器安装,短路电流较大,其值为31.5kA。电机M2为空气压缩机不频繁起动。若选用可直接起动又可进行短路保护的断路器来代替熔断器+接触器,或一般断路器+接触器,则较为经济。

选用DWX15-400型限流式断路器可满意地工作,其短路通断能力为50kA,具有电磁操作机构,可像接触器同样方式操作。

其脱扣器长延时动作电流整定值可按0.85倍额定电流调整,

即400×0.85=340A

瞬时动作电流整定值为12倍断路器额定电流,即12×400=4800A。空气压缩机属轻载起动,可选用6倍长延时动作电流值时的可返回时间为5s。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发

    收藏!

    2022-06-29 16:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • 樊花花
    樊花花 板凳

    收藏!

    2022-06-29 15:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 向繁
    向繁 地板

    感谢分享!

    2022-06-29 14:29:29

    回复 举报
    赞同0
  • 一路向北i

    感谢分享!

    2022-06-29 13:40:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中压开关设备走出去的问题和解决方案

中压开关走出去,需要实打实的品质,而不是弄虚作假,投机取巧反而会弄巧成拙,国内企业非常关注外观的设计,搞得漂漂亮亮,实际产品性能却不尽如人意,如机械强度,联锁等的可靠性,采用很精巧的设计,对于了解操作联锁原理的人来说,不是问题,而对于不熟悉的人来说,过于小巧,稍一用力就会破坏,造成安全事故,老外对安全十分重视,出了事故赔偿不得了。 产品简单可靠,而不需要花哨的外观,核心元件质量可靠,如断路器、接地开关、互感器等 质量可靠是关键,开关柜才更加安全。为什么通用电气GE的国产PV17.5kV中置柜可以远销世界各地,除了遍布全球的GE销售网络,产品本身也功不可没,完全按IEC标准设计KENA试验,产品货真价实,从门板厚度,螺栓数量可见一斑,老外喜欢重的结实的产品,与施耐德、ABB等比较,老外更对这么强的开关柜赞赏有加。如今GE工业系统已不负存在,不知有没有国内企业可以以同样优质的产品填补GE国外市场的空缺?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10