土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 中压开关设备走出去的问题和解决方案

中压开关设备走出去的问题和解决方案

发布于:2022-06-29 08:57:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 4 14

来源:会说电气

[复制转发]

中压开关走出去,需要实打实的品质,而不是弄虚作假,投机取巧反而会弄巧成拙,国内企业非常关注外观的设计,搞得漂漂亮亮,实际产品性能却不尽如人意,如机械强度,联锁等的可靠性,采用很精巧的设计,对于了解操作联锁原理的人来说,不是问题,而对于不熟悉的人来说,过于小巧,稍一用力就会破坏,造成安全事故,老外对安全十分重视,出了事故赔偿不得了。

产品简单可靠,而不需要花哨的外观,核心元件质量可靠,如断路器、接地开关、互感器等 质量可靠是关键,开关柜才更加安全。为什么通用电气GE的国产PV17.5kV中置柜可以远销世界各地,除了遍布全球的GE销售网络,产品本身也功不可没,完全按IEC标准设计KENA试验,产品货真价实,从门板厚度,螺栓数量可见一斑,老外喜欢重的结实的产品,与施耐德、ABB等比较,老外更对这么强的开关柜赞赏有加。如今GE工业系统已不负存在,不知有没有国内企业可以以同样优质的产品填补GE国外市场的空缺?

?


要熟悉当地市场的要求,上一篇《走出去的问题和解决方案》是一些通用的介绍,而实际上世界各地都有不同的要求,如东南亚有些国家要求必须是落地式断路器手车,即使是中置式断路器也要在下面加个底座,便于抽出到柜外; 还有接地开关的操作,接地开关合闸后不允许马上可以反向分闸,而必须采用措施使分合闸时间间隔大于30秒,一般来说解决方案就是把操作手柄抽出,再反向插入分闸操作; 还有一次、二次带电体高度都要大于400mm等防止水浸等等。还有就是就是对于挂锁的要求有些时候会被忽略,如门一定要可以装挂锁,螺栓锁等也要单独配个装挂锁的位置,加标锁定非常重要。

?


对于试验报告,国外客户认可企业的自我声明,当然企业的自我声明必须基于适用的标准,通过部分试验或理论计算、ANSYS分析等基础上做出的科学承诺,客户才能接受,如内部电弧试验,不可能每个规格都做,这就需要在已有通过内部电弧试验设计的基础上,再通过对比计算,和IEC62271-307《型式试验产品的扩展》标准的要求对应,得出的科学结论,这样做的目的即是对客户的交待,也是对自我产品的放心。同样对于断路器的试验,我们有了国内的50Hz试验,再只需按照标准重新做t60/t100等50/60Hz开断试验,最后整合自我声明,客户也是认可的,当然产品的参数要一致,如36kV的试验,GB标准40.5kV的开断TRV比IEC的36kV还要小500V,虽然补做了60Hz试验,但还是不能声称满足IEC 36kV,而只能是27kV及以下,这就是实事求是,客户也许没有人去对比TRV的数值,默认40.5kV就一定比36kV的TRV高,但我们不能自欺欺人,我们是专业的,不能留下诚信问题,对客户负责,对自己负责。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 小麦灵
    小麦灵 沙发

    收藏!

    2022-06-29 16:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • 樊花花
    樊花花 板凳

    收藏!

    2022-06-29 15:24:29

    回复 举报
    赞同0
  • 向繁
    向繁 地板

    感谢分享!

    2022-06-29 14:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • 一路向北i

    感谢分享!

    2022-06-29 13:41:29

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

1.76 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温度对制冷系统的影响

制冷机组部件的相关温度具有正常温度范围,超过该范围即为异常状态。这些异常因素可能是故障或调整不当,但应及时分析处理或检查原因。 机壳温度对压缩机影响 机壳温度高的影响及原因:机壳表面温度超过正常范围,主要原因是制冷系统吸气温度过高。过量的热蒸汽进入压缩机,吸收壳体中的热量,使蒸汽温度升高,从而提高壳体的温度。 排气温度的影响 压缩机排气温度较高,手无法触及。排气温度高的主要原因是压缩机吸入温度高或冷凝温度高,必须注意。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10