新建楼内配电室做的综保试验中的过流Ⅰ段、过流Ⅱ段延时整定要求值几秒钟的由谁来确定的?是否有相关规范支持,请大神赐教
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(5)
供电局变电站的10KV出线过流保护延时有统一规定,下级延时不能超过变电站出延时,都要供电局审定
先去看看GB/T 50062-2008相关规定
还要与上级变配电室的对应保护相配合,目的是下级配电室有故障优先跳,让上级有选择的不跳,减小停电范围
如果下级配电室也有综保,你可以考虑自身优先级
来自 土木在线APP
有规范,请自己查阅