土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机定子接地分类、危害和定子接地现象及处理

发电机定子接地分类、危害和定子接地现象及处理

发布于:2022-06-14 09:11:14 来自:电气工程/供配电技术 2 19

来源:电力讲坛

[复制转发]

发电机定子接地分类、危害和定子接地现象及处理

1. 定子接地的分类
 1、定子接地按接地时间长短可分为瞬时接地、断续接地和永久接地;
 2、按接地范围可分为内部接地和外部接地;按接地性质可分为金属性接地、电弧接地和电阻接地;
 3、按接地原因可分为真接地和假接地。
2. 定子接地的危害
      发电机定子绕组单相接地对发电机的危害:发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,表面看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相接地,接地点就会有电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流越小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。


3. 定子接地的现象及判断:
   1)、发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由于“定子接地”电压表接在发电机电压互感器开口三角绕组的两端,因此,正常运行时“定子接地”电压表的指示为零(开口三角形接线的三相绕组相电压相量和为零),当定子绕组出现一相接地时,因开口三角形连接的二次绕组连接的三相绕组相电压为100/3V,故“定子接地”电压表的指示3U0=3ⅹ100/3=100V。
    2)、如果一点接地发生在定子绕组的内部或发电机出口,且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内,切换测量定子电压表,测得接地相对地电压大于零而小于相电压,非接地相对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”指示小于100V。
    3)、当发电机电压互感器高压侧一相或两相熔断器熔断时,其二次侧开口三角绕组端电压也要升高。如U相熔断器熔断,发电机各相对地电压未发生变化,仍为相电压,但电压互感器的二次侧电压测量值因U相熔断发生了变化,即UuvUwu降低,而Uvw仍为线电压(线电压不平衡),各相对地电压Uu0Uw0接近相电压,Uu0明显降低(相对地无电压升高),“定子接地”电压表指示为100/3V,发“定子接地”信号(假接地)。
   真假接地的根本区别: 真接地时,定子电压表指示接地相对地电压降低(或等于零),非接地相对地电压升高(大于相电压但不超过线电压),而线电压仍平衡。假接地时,相对地电压不会升高,线电压也不平衡。


4 . 发电机定子接地的处理:
    1)、规程规定: 容量在150MW及以下的发电机,当接地电容电流小于5A时,在未清除故障前允许发电机在电网一点接地的情况下短时运行,但最多不超过2h;单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间不得超过30min。 对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机,当定子电压回路单相接地时,要求立即将发电机解列并灭磁。这是考虑接地发生在发电机内部,接地电弧电流易使铁心损坏,另外,接地电容电流能使铁心熔化,熔化的铁心又会引起损坏区域的扩大,使有效铁心“着火”,由单相短路发展为相间短路。
2)、当接到“定子接地”报警后,应判明真、假接地。若判明为真接地,应检查发电机本体及所连接的一次回路,如接地点在发电机外部,应设法消除。如将厂用电倒为备用电源供电,观察接地是否消失。如果接地无法消除, 对于200MW以上的机组,应在30min内停机。如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报。如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理。
3)、若判明为假接地,应检查并判明发电机电压互感器熔断器熔断的相别,视具体情况带电或停机更换熔断器。
  • 七然
    七然 沙发

    收藏!!

    2022-06-14 16:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • 888hhh999
    888hhh999 板凳

    多多发帖,谢谢分享,已奖励;

    2022-06-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.49 万条内容 · 1631 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

母线、CT、PT异常及处理原则

                                                                                                                  

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10