土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 400A接触器经常故障,老电工们经过长期跟踪,才找到了故障根

400A接触器经常故障,老电工们经过长期跟踪,才找到了故障根

发布于:2022-06-07 09:38:07 来自:电气工程/电气资料 1 12

来源:电力合伙人

|

作者:电力合伙人

[复制转发]

厂里十台机器都是星三角启动,400安跟250安交流接触器居多。一般的问题就是不启动,或者转换不成功。我们维修人员都总结出经验来了,基本就是辅助点进灰接触不好,再就是线圈进线断。根源问题是环境太差,这是橡胶再加工企业最突出的问题。


每次生产都会有大量线毛在空中乱飘,机器周围的地上满满一层。这就造成了对电器的影响。这不昨晚又有一台设备的接触器,因为铁芯进灰而导致异响加震动。


震动时间长了线圈进线就会震断,或者干脆发热烧毁线圈。没办法,只能及时清理。


不知道有没有同行,或者遭遇同种困扰的朋友们有没有好办法,减少铁芯进灰的问题。


电友点评:把柜子做成密封的,开进出通风口配过滤棉或者加工业空调冷却器,我做过橡胶厂的控制柜,这办法很好用。


  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发

    提高控制柜的防护等级。

    2022-06-08 08:42:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

电气资料

返回版块

69.96 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

场地扩声系统的谐波实测数据供你参考

家用电器、办公电器已经普及,LED照明已全面替代传统照明,互联网、物联网已经成为基础设施。因此,现在已经全面进入电子产品的世界,它们为我们创造了美好的生活。但同时电子产品也给电力系统(包括供配电系统)带来了谐波污染问题,这个问题已经引起行业持续不断地关注。本公众号已经发布了若干篇有关谐波的实测数据,意在引起同行的高度重视! 下面继续介绍,某著名体育场场地扩声系统的谐波情况,供大家参考! 该体育场的场地扩声系统测试点在其配电柜总进线断路器下方,测试时为空场(即没有观众),相电流谐波电流见表1。该相总电流约为其基波电流的1.1倍,3次和5次谐波为主要成分,但均不足10%。另还有少量7次及以上谐波电流。相电流波形、各次谐波电流分布见图1。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10