下面继续介绍,某著名体育场场地扩声系统的谐波情况,供大家参考!

该体育场的场地扩声系统测试点在其配电柜总进线断路器下方,测试时为空场(即没有观众),相电流谐波电流见表1。该相总电流约为其基波电流的1.1倍,3次和5次谐波为主要成分,但均不足10%。另还有少量7次及以上谐波电流。相电流波形、各次谐波电流分布见图1。

表8-4  场地扩声系统主回路相电流谐波分布

参数

总电流

THD(%)

基波

3 次谐波

5 次谐波

7 次谐波

9 次谐波

11 次谐波

13 次谐波

相电流 (A)

29.44

44.4

26.38

8.7

9.8

2.6

2.7

1

0.8

In/I1 %

111.6%

-

100.0%

29.2%

38.1%

9.9%

10.2%

3.8%

3.0%


图1 场地扩声系统相电流波形和谐波电流分布

总之, 该体育场场地扩声系统总的相电流约为基波电流的1.1倍,THDi为44.4%,其中3次和5次谐波占比相对较高 。总体情况好于该体育场的LED大屏。