目前有一门式钢架旧厂房,大约2009年左右兴建的,因目前考虑在屋面增加太阳能光伏板,经按现有的设计规范复核计算,钢梁强度承载力不满足,需要加固。请问这种情况采用哪种加固方式比较经济,且方便施工,谢谢各位!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4)
补齐不足的构造构件,加腋梁柱节点。顺便算算基础够不够。
梁加斜撑
梁增加截面
由于现有规范提高了设计分项系数,同时增加了屋面活荷载限值,按现有规范计算确实是不容易满足,如果仅仅是强度不足,可以考虑采用增大截面法。
一把的这种大家都是怎么认为可以觉得比较合适的 我都不清楚了
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
建筑加固
1.57 万条内容 · 185 人订阅
阅读下一篇
现在随着各种加固材料的普及和应用,碳纤维增强塑料筋作为一种新型的复合材料,和钢筋相比具有比强度高、抗腐蚀能力强、抗疲劳性能好、耐电磁等优点,在预应力结构中作为预应力筋代替传统的预应力用高强度钢绞线,具有很好的发展前景。 目前使用的碳纤维增强塑料筋在具有上述优点的同时,还存在一些不足,主要表现为:材料各向异性,抗剪强度低,造成受力上有许多不同于传统材料的现象。 碳纤维锚具的研究目前已成为全球预应力科研的研究热点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4)
只看楼主 我来说两句补齐不足的构造构件,加腋梁柱节点。顺便算算基础够不够。
回复 举报
梁加斜撑
梁增加截面
回复 举报
由于现有规范提高了设计分项系数,同时增加了屋面活荷载限值,按现有规范计算确实是不容易满足,如果仅仅是强度不足,可以考虑采用增大截面法。
回复 举报
一把的这种大家都是怎么认为可以觉得比较合适的 我都不清楚了
回复 举报