土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 遇到坡屋顶时建模是“做坡”还是“做平”?

遇到坡屋顶时建模是“做坡”还是“做平”?

发布于:2022-04-12 16:18:12 来自:建筑结构/PKPM 2 78 [复制转发]

住宅中坡屋顶的建模一直让很多工程师头疼

如何进行建模也意见不一

面对这个问题

各位专业人士可以留言进行共同探讨


  • fst10
    fst10 沙发

    我看到一些说法是,按平板荷载/cosa输入荷载,a是指坡角。

    2022-05-24 21:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • 明天怎么熬
    按平屋面建模比实际情况荷载小,解决方法有两种:
    a, 单独建一个 PKPM 模型:
    按坡屋面板的实际长度建平屋面模型,来计算梁、板配筋。
    b, 增加板的恒荷载:
    增加值=按板实际长度算出的自重-按板投影长度算出的自重。
    建议采用第二种方法,这样比较简单。
    2022-04-18 17:32:18

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.83 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【收藏】合理的钢筋含量

画图前方案必须经过优化,且必须判断计算结果的正确性。 (1)荷载: 按建筑布置正确输入荷载,不得漏输荷载也不得任意放大荷载。 (2)梁: PKPM梁绘图参数:归并系数0.01,配筋放大系数1.0,自动按梁裂缝配筋。 配筋:主筋直径选12~14,尽量早点控制在双层配置。 大跨度商业梁或地下室梁梁最大钢筋选至 22 或 25,尽量控制在三层配置。 梁图生成后需校核计算配筋并对异常配筋进行手工修改,并查看扰度和裂缝。       

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10