土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【收藏】合理的钢筋含量

【收藏】合理的钢筋含量

发布于:2022-04-12 14:51:12 来自:建筑结构/PKPM 0 41 [复制转发]

画图前方案必须经过优化,且必须判断计算结果的正确性。

(1)荷载:

按建筑布置正确输入荷载,不得漏输荷载也不得任意放大荷载。

(2)梁:

PKPM梁绘图参数:归并系数0.01,配筋放大系数1.0,自动按梁裂缝配筋。

配筋:主筋直径选12~14,尽量早点控制在双层配置。

大跨度商业梁或地下室梁梁最大钢筋选至 22 或 25,尽量控制在三层配置。

梁图生成后需校核计算配筋并对异常配筋进行手工修改,并查看扰度和裂缝。       

PKPM 梁施工图画完后,在 CAD 内修改不符合规范构造的部分。

(3)板:

计算参数:选 3 级钢,按裂缝自动配筋,放大系数 1.0。

板绘图参数:负筋选文字标注,钢筋不编号,钢筋采用简化标注。

嵌固地下室板(h=180)统一按双层双向10◎150 配置。 

屋面板(h=120)统一按双层双向 8◎200 加附加钢筋的形式配置。 

卫生间,厨房,阳台等小板块(h=100)配筋按双层双向 8◎200 配置。 

交通核处板(h=120)配筋按双层双向8◎150 配置。

(4)柱:

在特殊构件定义里点选角柱,并在柱施工图里按双偏压验算算角柱的配筋,进行校核和调整。

PKPM 柱绘图参数:归并系数按≤0.3,归并不考虑柱偏心影响,配筋放大系数 1.0。

PKPM 柱施工图画完后,在 CAD 内继续修改不符合柱构造的部分。

(5)墙:

按《高规》配筋率和配箍率要求,对比计算配筋进行手配(严禁直接采用自动生成结果)。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

30.83 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPMv6.1.2怎么生成基础剖面图啊?

到这里点批量生成就可以闪退,弹一个出现意外错误的框。 毕设急,求求各位大佬解答

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10