土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ UL1008A标准要求

UL1008A标准要求

发布于:2022-04-06 09:24:06 来自:电气工程/变压器 1 34

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

UL1008A是UL标准《中压转换开关设备》,标准定义的要求包括自动,非自动和手动转换开关,额定电压750 V AC以上,最高46 kV以下工作。要求涵盖转换开关及其相关的控制设备,包括但不限于电压感应继电器,频率感应继电器和延时继电器。


以下是一些典型要求: UL1008A 条目--具体要求

7.3--柜体顶板的通风孔需要在开口的上方保护有挡板盖住,以阻止异物进入的可能;

8.2--支撑高于1500伏的非绝缘导电部件的材料必须符合绝缘要求;

8.3--绝缘材料,包括相间、极间屏蔽的材料,需要不受开关分闸时的电弧影响,符合特定应用的等级;

9.4  a)--控制和转换开关手柄,按钮的安装位置距离设备安装面的 高度小于1.98米;

9.4  b)--操作力大于222牛的操作手柄安装高度 小于1.37米 ,包括分闸和合闸位置;

14.1.6--电源电路隔离装置应具有在打开位置的挂锁措施;

15.5--当可移动元件处于测试位置时,可移动元件的金属框架应接地。在测试位置可触及且可能会通电的所有金属零件均应接地;

19.1.1--"转换开关线电压超过2500V的电气净距和沿面爬距应不少于:相间净距> 50.8mm, 爬电距离> 88.9mm; 相对地净距> 76.2mm, 爬电距离> 101.6mm";


23.2--转换开关包括金属封闭开关柜内部断路器需要符合以下标准的要求;

       a) 金属封闭开关柜的标准, ANSI/IEEE C37.20.3;

       b) 在金属封闭式开关设备中用作可移动元件的室内交流高压断路器的标准一致性测试程序,ANSI / NEMA C37.54;

       c) 开关设备标准–金属封闭式断路器开关设备组件一致性测试,ANSI / NEMA C37.57;

31--正常操作测试,自动转换开关应能够按照制造商的预期在所有性能的条件下运行.

34.1--转换开关在进行过载测试时,应按制造商的预期接受的方式执行,该过载测试包括规定的操作次数,交流时,六倍额定电流和直流时十倍额定值的测试电流。交流测试时,电路的功率因数应为0.5或更小,直流额定电路应使用无感直流负载。

35--母线,连接接头,活动或铰链触点:两个配合表面均为银,锡或等效的温度最大65k

45.1--所有抽出部件和隔离装置均应进行400次机械分闸和合闸操作。在最终操作之后,应通过尝试打开任何门,操作电路或由互锁装置阻止的任何其他操作来确定所有互锁功能均在工作。对于抽出式组件,一次操作循环应包括抽出式组件的完全抽出和插入。

?


ZTS MV 中压转换开关采用MX250控制器,开关本体由两个真空断路器组成,电气连锁保证

了任何时间里只有一对主触头可以闭合,真空断路器与控制器分别装在两个不同的柜子,

很好的实现了物理隔离:

应用

? 额定电压5-15KV

? 额定电流 600-3000A

? 转换时间:6 个周波,120毫秒

? 可抽出式的真空断路器设计

? 双重电气连锁,确保安全操作

? 抽出式的变压器设计,抽出后回路自动断开,方便维护

? 三种操作方式:手动机械/手动电气/自动转换

? 控制器无须外接额外电源,全取自主回路电源

? 分闸线圈与合闸线圈双电源回路设计

? 标配电容储能装置,即使两路电源断电,仍可靠分合闸

? 可选配GE继电保护产品

产品均符合或超过工业标准:

? 通过GB 14048.11验证

? 通过UL1008验证

? 通过CSA C22.2 No.178验证

? 通过IEC60947-6-1验证

? 法规和标准:

NFPA 70,99,101,110

IEEE 446,241

NEC 517,700,701,702

NEMA ICS2-447

ATS控制器通过以下测试标准:

IEEE 472(ANSI C37.90A)

EN55022类B (CISPR11)

(超过EN55011&MILSTD461 3级)

EN61000-4-2(4级)

EN61000-4-3(ENV50140)10V/m

EN61000-4-4

EN61000-4-5,IEEE C62.41

(1.2×50ms,5kV和8kV)

EN61000-4-6(ENV50141)

EN61000-4-11

满足以下标准的外箱:

UL 508,50

ANSI C33.76

ICS 6

NEMA 250


  • 敬于才华
    敬于才华 沙发

    涵盖转换开关及其相关的控制设备,包括但不限于电压感应继电器,频率感应继电器和延时继电器。

    2022-04-06 09:50:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗内部电弧故障设计

客户要求17.5kV 650mm宽的柜子需要通过40kA 1s的内部电弧故障试验, 开关柜外形尺寸: 宽度:650mm 深度:1400mm 高度:2200mm 相间距:150mm 额定电压:17.5kV 额定工频耐受电压:38kV 额定雷电冲击耐受电压:95kV 额定电流:1250A 额定短时耐受电流:31.5kA

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10