土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 抗内部电弧故障设计

抗内部电弧故障设计

发布于:2022-04-05 22:32:05 来自:电气工程/变压器 0 9

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]

客户要求17.5kV 650mm宽的柜子需要通过40kA 1s的内部电弧故障试验,

开关柜外形尺寸:

  • 宽度:650mm

  • 深度:1400mm

  • 高度:2200mm

  • 相间距:150mm

  • 额定电压:17.5kV

  • 额定工频耐受电压:38kV

  • 额定雷电冲击耐受电压:95kV

  • 额定电流:1250A

  • 额定短时耐受电流:31.5kA

  • 额定峰值耐受电流:82kA

  • 额定内部电弧等级:IAC A FLR40kA/1s

   

首次摸底试验发现以下一些问题:

(1)首先,拉铆螺母在巨大的冲击波冲力下会被拉开;

(2)因此电弧容易从盖板、门板的紧固螺栓间的缝隙喷出;

(3)电缆室泄压通道过于狭小,导致泄压不畅,电缆室后盖板承受过大的压力冲开;

(4)SMC绝缘板在柜体内部持续燃烧,需要灭火器灭火,整个柜体报废;

(5)按照IEC62271-200标准要求,内部电弧需要在有距离柜顶600mm的模拟屋顶下进行试验,电弧直接喷出柜顶到模拟屋顶反射回来点燃水平指示器,试验失败。

 

针对试验失败出现的问题,采取的主要措施有:

(1)加深后盖板,扩大电缆室的泄压通道,电流互感器下移,保证气流释放顺畅;

(2)采用焊接螺母条的方式取代拉铆螺母;

(3)螺栓的间距缩小至150mm;

(4)盖板、门板采用迷宫结构设计,并在盖板、门板与柜体之间贴密封条,采用羊毛毡的做法可以阻止电弧喷出,但羊毛毡过硬,不能保证门板等经常开闭、长期使用后的密封,不能满足IP42防护等级及防水要求,而且不够美观,经过验证采用EMKA的密封条,即可以满足IP42要求,又能耐受电弧试验,而且美观大方,长期使用不会脱落、变形;

(5)使用阻燃型绝缘板,触头盒等选用V0级阻燃材料;

(6)柜顶部设计缓冲隔室,压力释放后先进入缓冲隔室,通过多个柜体共通的隔室迅速降低压力,再由顶部的卸压孔释放出来,火焰温度和气体压力都大幅度减少,不会点燃水平指示器。

额定电压17.5kV开关柜耐内部电弧故障性能的优化设计示意,见下图。

  

 

上述设计方案顺利通过内部电弧试验,三个高压隔室电弧试验在一台开关柜上完成,即先做电缆室,然后手车室,最后做母线室,采用阻燃V0级绝缘材料,每个隔室试验电弧快速释放,火焰快速熄灭,隔室间影响很小,每个隔室试验后,可以轻松打开门板,无变形,烧损。


电缆室内部电弧试验后,断路器手车室只有灰尘,无破坏、变形,手车可以轻松抽出


电缆室内部电弧试验后,试验用隔离手车抽出柜体,进行短接  


电缆室、手车室内部电弧故障试验后,母线室短接  


上述方案用于实际工程项目,成本增加不多,保证工程项目产品的一致性,工程中任何一台开关柜都可以通过内部电弧试验,不会担心抽查试验通不过。也保证了操作者的安全,当发生内部电弧故障时,没有造成任何人员伤害,损失最小。

采用相同设计方案,在800mm宽开关柜成功通过IAC AFLR 50kA/1s内部电弧试验,不用采用门板焊死、内部螺栓锁死等特殊手段通过试验,实现产品可以真正抵抗内部电弧故障。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 235 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器投运前为啥要做冲击试验?“冲击”的是啥?

小编经常看见这样的报道:“*月*日**时,在********,一阵平缓有序的嗡鸣声悠然响起。随着5次冲击试验的完成,***千伏**变电站成功投运。”小编经常挠头琢磨:为啥要冲击试验?冲击的又是什么呢? 其实,冲击试验并不是一个电力系统专业术语。它一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。而在电气工程中的冲击试验,一般包括操作冲击试验、雷击冲击试验、陡波前冲击试验,目的是考验电气设备的绝缘强度。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10