变压器投运前为啥要做冲击试验?“冲击”的是啥?

发布于:2022-04-05 22:24:05 来自:电气工程/变压器 1 28 [复制转发]

小编经常看见这样的报道:“*月*日**时,在********,一阵平缓有序的嗡鸣声悠然响起。随着5次冲击试验的完成,***千伏**变电站成功投运。”小编经常挠头琢磨:为啥要冲击试验?冲击的又是什么呢?

其实,冲击试验并不是一个电力系统专业术语。它一般是确定军用、民用设备在经受外力冲撞或作用时产品的安全性、可靠性和有效性的一种试验方法。而在电气工程中的冲击试验,一般包括操作冲击试验、雷击冲击试验、陡波前冲击试验,目的是考验电气设备的绝缘强度。

电力系统的冲击试验分成三种

1、规定脉冲试验方法,采用正弦波进行试验。如正弦波振动试验机,广泛用于国防,航天,航空,通讯等行业,适应发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。

2、冲击谱试验方法。如冲击试验台,它能够可控模拟冲击力的大小、持续时间等,用来准确地测试产品对环境的适应性,也常被用来测试产品的包装是否能够对产品起到保护作用,避免产品在运输装卸过程中受损。

3、规定试验机试验方法。如耐碎石冲击试验机,是特为汽车材料及表面涂层的抗砂砾碰撞试验而设计。

而按照按温度来分,冲击试验分为:常温冲击试验,在常温下进行试验,一般在23±5摄氏度的范围内;低温冲击试验;在低温介质下保存一定时间,使温度达到要求后快速取出完成冲击试验。


 


在电网系统,新投入运行的变压器,除按交接试验标准做一些必需的试验及保护、二次方面的试验外,在正式投入前,通常都要做空载全电压合闸冲击试验,而对变压器进行冲击合闸试验的目的有两个。

一是不带电的情况下,拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。所以 为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压 ,需做冲击试验。

                                                                                                                          
二是在带电的情况下,投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流,由于励磁涌流产生很大的电动力, 为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作 ,需做冲击试验。

通常,对新装的变压器一般要求空载合闸五次来全面的检测变压器的绝缘、机械强度以及差动保护的动作情况。因为每次合闸时刻合闸角不同,相应的励磁涌流也不同,有时大、有时小, 第一次冲击后要持续运行10分钟以上,后面冲击要等待5分钟以上再进行下一次冲击,一次完整的冲击试验通常需要1个小时

所以,当冲击试验完成后,就说明变电站可以投入正式运行了。