第三章 检查内容、方式方法和主要依据

     

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

十二、原材料和中间产品检测

       检查事项1:原材料检测是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:材料存放是否符合规程规范要求?原材料质 量和各类物理性能指标试验是否符合规程规范要求?仪器 设备是否定期检定/校准,是否在检定/校准有效期内?所有 的仪器设备是否有明显状态标识等。
       佐证材料:现场影像资料、试验检测过程及记录与检测 报告等。
      主要依据:《土工试验方法标准》 (GB/T 50123—201 9)、 《水工混凝土试验规程》 (SL/T 352—2020)等。
       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,工地试验室拉伸试验仅配备1 台 WE-1000B 型万能材料试验机,不能满足现场钢筋试验检测 需要。该设备有效量程200—1000kN,适用于HRB400R22 以上的钢筋,不适用于该工程所使用的HPB235R6.5、 HPB235R8、HRB400R14 钢筋。不符合 《静力单轴试验机的 检验 第1部分 拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校 准》 (GB/T 16825.1—2008)第7 节的要求。


       2:xx 工程xx 标段,工地试验室部分仪器设备未检定。如:水泥室内4 个比重瓶、骨料室4 个容量瓶。不符合 《水 利质量检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.5.1 条规定。


      3:xx 工程xx 标段,香炉山隧洞5#施工支洞工地试验 室部分仪器设备未粘贴状态标识。如:方孔砂石筛、负压标 准筛、砂浆稠度仪等未贴检定合格标识。不符合 《水利质量 检测机构计量认证评审准则》(SL309—2013)第5.4.6 条规 定。


       4:xx 工程xx 标段,混凝土试件放在成型室养护池中养 护,该养护池无温控设备,也无石灰水的配置和浓度、温度 检测记录。不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020) 第5.1.2 条规定。


       5:xx 工程xx 标段,混凝土抗压强度试件成型及养护不 规范。4 月13 日9:20 检查时,现场采用100×100×100 的非 标准模具制备抗压强度试件,且成型完的试件露天放置未覆 盖湿布或塑料薄膜保湿;施工单位营地标准养护室内有6 组 混凝土抗压强度试件无编号、成型日期、部位等信息。不符 合《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020)第5.1.3、5.2.3 条规定。


      6:xx 工程xx 标段,工地试验室使用微波炉骨料做含水 率检测,不符合 《水工混凝土试验规程》(SL/T352—2020) 第3.6、3.22 节规定。


       7:xx 工程xx 标段,工地试验室部分试验不规范,个别 仪器设备破损、未粘贴状态标识。如:采用铁锅翻炒进行骨 料含水率试验;试验室内坍落度桶漏斗破损,圆孔筛未贴停 用标识、方孔筛未贴检定合格标识。不符合 《水工混凝土试 验规程》 (SL/T 352—2020)第3.6、3.22、4.2 节和 《水利 质量检测机构计量认证评审准则》 (SL309—2013)第5.4.6 条规定。


       8:xx 工程xx 标段,试验检测单位出具的部分检测报告 不符合规范要求。如:碎石报告中粒径为5—25 (应为D20), C30W8F150 配合比报告中含气量为3.9% (合格标准为 5%±1%),上述检测报告检测结论均为符合规范或设计要求。不符合 《水工混凝土施工规范》 (SL677—2014)第5.3.6、 5.5.2 条规定。


      9:xx 工程xx 标段,部分水泥进场未检验即用于工程。如:2018 年9 月21 日至10 月20 日共进场7 批次水泥,仅 检验1批次 (45.22t),但进场报验的水泥数量为178.26t, 有6 批次共计133.04t 未检验。不符合 《水工混凝土施工规 范》 (SL677—2014)第11.2.1条的规定。


       10:xx 工程xx 标段,施工单位委托的钢管焊缝检测单位不具备水利工程金属结构质量检测甲级资质。不符合 《水 利工程质量检测管理规定》 (水利部36 号令)第三条规定。


       检查事项2:中间产品检测是否符合规范或设计要求。
       检查方式:现场检查、查阅资料等。
       检查标准:在混凝土拌和生产中,各种原材料的配料称 量、混凝土拌和物的均匀性和拌和时间是否定时检查?混凝 土坍落度、含气量、出机温度、浇筑温度是否定时检测?混 凝土配料单是否经过试验人员签字确认?是否计算正确?是否根据定时检测的骨料表面含水率及时调整?是否严格 按签发的混凝土配料单拌和生产?混凝土各类物理性能指 标试验,如:28d 抗压强度、28d 抗拉强度、抗渗指标、抗 冻指标等指标取样频次、试块尺寸是否符合规范要求?
       佐证材料:现场影像资料、试验检测过程及记录与检测 报告等。
      主要依据:《土工试验方法标准》 (GB/T 50123—201 9)、 《水工混凝土试验规程》 (SL/T 352—2020)等。       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,现场浇筑C30 混凝土使用的垫块为 市场采购,未进行进场检测及报验,检查发现强度明显不足, 敲击破碎。不符合 《水工混凝土施工规范》(SL677—2014) 第4.5.5 条规定。


       2:xx 工程xx 标段,检查混凝土生产记录时,发现混凝 土生产过程中存在随意加水现象。如:2018 年11月4 日、 11月7 日洞身衬砌C30W6F100 混凝土,每立方米分别多加 41kg、26kg 用水量,水灰比实际增加0.11、0.07,对混凝土 强度、和易性有较大影响。不符合 《水工混凝土施工规范》   (SL677—2014)第7.2.1条的规定。


      3:xx 工程xx 标段,管道顶部轻骨料混凝土回填、河道 防护浆砌石护砌施工,混凝土、砂浆拌合过程中人工凭经验 上料、加水,拌合物质量无法控制。不符合 《水工混凝土施 工规范》 (SL677—2014)第7.2.2 条规定。

       对照 《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法 (试 行)》问题清单 (2020 年版)附件1-4 第52 条,属于较重 质量管理违规行为。


      4:xx 工程xx 标段,管道顶部轻骨料混凝土浇筑施工, 使用的轻骨料混凝土半成品包装袋大部分未标明型号等级  (应为LC15 型),不能识别产品是否满足设计要求,且部 分材料现场堆放无序,无保护措施。


      5:xx 工程xx 标段,xx 部位现场混凝土拌和物坍落度 检测无检测记录,无法确定检测频次;C30W8F150 混凝土抗 冻、含气量检测均无检测记录。不符合 《水工混凝土施工规 范》 (SL677—2014)第11.3.3、11.3.4 条和 《水工混凝土试 验规程》 (SL/T352—2020)第4.2.2 条规定。