第三章 检查内容、方式方法和主要依据

     

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

十一、自动化系统工程

       检查事项:设备运行维护是否符合规范或设计要求。


       检查方式:现场检查、查阅资料等。


       检查标准:机房温湿度、粉尘指标等运行环境是否满足 设计及规范要求?蓄电池电压是否满足设计或使用说明书 要求?是否定期进行完全充放电试验等?设备型式型号、技 术参数等是否满足招标文件或设计要求?设备运行状态是 否正常?是否按设计或使用说明书进行正常维修养护?视 频监控系统是否正常运行?损坏设备是否及时修复?视频 存储期限是否满足设计要求?视频存储是否连续?是否按 要求对视频监控系统进行人工巡查?空调系统是否正常运 行?空调底部是否设置集水排水装置、水淹探测器能否正常 报警?火灾自动报警系统及灭火系统运行是否正常?在外 网、内网和专网运行的业务系统管理是否规范?运行管理人 员是否配备齐全,密码设置是否符合规定、是否定期更改?


       佐证材料:现场影像资料、维修养护记录等。


       主要依据:《数据中心基础设施施工及验收规范》 (G B 50462—2015)、 《数据中心设计规范》 (GB 50174—20 17)、 《水利系统通信工程验收规程》 (SL 439—2009)、   《水利系统通信工程质量评定规程》(SL 694—2015)、《电 气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》   (GB 50171—2012)、《信息安全技术网络安全等级保护基 本要求》 (GB/T 22239—2019 )、 《水利网络安全保护技 术规范》 (SL/T 803—2020)、 《电力工程直流电源系统设 计技术规程》 (DL/T 5044—2014)、 《火灾自动报警系统 设计规范》 (GB 50116—2013)等。


       典型示例:


       1:xx 工程xx 标段,xx 闸站监控系统集成标现地站实 际配置的不间断电源UPS 主机最大充电电流不满足规范要 求。如:闸站监控集成一标所配备蓄电池容量为2 组100Ah 和1组150Ah,配置的UPS 主机充电电流最大为4A,不满 足蓄电池充电电流10 小时率的要求 (应为20A 和15A);闸站监控集成二标和三标UPS 主机所配蓄电池容量为 100Ah,充电电流为6A,不满足蓄电池充电电流10 小时率 的要求 (应为10A)。


       2:xx 工程xx 标段,抽查安全监测自动化数据采集设备   (MCU),部分MCU 无法采集到数据或采集的数据与手动 采集数据不一致。如:安全监测集成一标xx 保水堰部分温 度仪器无法自动采集数据,但手动能采集到数据;xx 通气孔 的温度仪器自动采集读数为5.0℃,手动采集数据为15.4℃, 两者之间差别较大;38#通气孔安全监测站有6 个测点缺少 MCU 配置,无法自动采集数据。


      3:xx 工程xx 标段,部分设备进场报验资料缺少出厂质 量合格证、产品说明书。如:实体环境集成一标的接地铜带、 阻燃电缆,通信电源设备采购标的2V 阀控密封式铅酸蓄电 池,通信传输设备采购标的部分