土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 空调系统风口布置间距

空调系统风口布置间距

发布于:2022-03-15 10:12:15 来自:暖通空调/暖通资料下载 2 61 [复制转发]

 

一、风机盘管加新风空调系统

1、风机盘管布置:

按照空调负荷布置。


2、风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:

一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过七米但小于十米时,可一台风机盘管设两个送风口;超过十米时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于一米,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。

3、新风口、排风口和新风管、排风管布置:

为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按要求布置;无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式:

(1)、经房间门下百叶→进入走廊→进入卫生间→经排风机排出室外;

(2)、房间吊顶设排风口→风管→经隔墙→进入走廊吊顶→接排风机排出室外;

(3)、房间吊顶设排风口→风管→经隔墙进入走廊吊顶内→走廊吊顶下的走廊→卫生间→排风口→接排风机排出室外;

(4)、房间吊顶设排风口→接风管→排风机排出室外等;

新风口与排风口的相对位置尽量远,使气流流经整个房间;

(5)、风机盘管水管布置:如果为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要连接。

         


二、全空气空调系统

1、风口布置:

送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5m~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5m~4.5m,距墙边1.2m~2m;送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。

          

2、风管布置:

干管应在净高要求低的部位,如走廊等。支管在房间。


3、软管采用:

要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其它管道交叉或绕梁时用软管。


4、气流组织:

空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。

                    

  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发

    谢谢楼主的分享

    2022-03-15 16:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • 为你发光
    为你发光 板凳

    先查标准,在学习同类案例


    2022-03-15 11:02:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

暖通资料下载

返回版块

25.29 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样避免空调风口结露

  什么是风口结露? 当风口表面温度低于附近空气露点温度时空调表面会出现凝水,结露的现象。 为什么送风口会出现结露这一现象呢? 1.空调区域范围内的空气湿度较大; 2.空调本身大温差、低风速送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10