土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 怎样避免空调风口结露

怎样避免空调风口结露

发布于:2022-03-15 10:07:15 来自:暖通空调/暖通资料下载 1 34

来源:制冷网

[复制转发]

 

什么是风口结露?
当风口表面温度低于附近空气露点温度时空调表面会出现凝水,结露的现象。
为什么送风口会出现结露这一现象呢?
1.空调区域范围内的空气湿度较大;
2.空调本身大温差、低风速送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
3.送风口采用材料由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

该怎样预防避免结露?
1、 [合理设计新排风系统]采取减少排风量,加大送风量,来保证室内一定的正压值,防止因热湿空气的渗透而产生冷凝水。空调系统运行时,门窗应关闭,防止热湿空气进入而造成风口等处的结露。由于空调本身具有除湿能力,随着空调的运行,室内空气湿度会逐渐降低冷凝将逐渐减少。
2、[保温材料的正确 选择和合理计算]保温材料的品种繁多,保温性能各有所不同,可选用的范围很大,所以选用空调水管、风管的保温材料的容重、厚度、传热系数等参数必须符合设计要求。保温层厚度也应按照防结霉原则计算得出,而不能盲目估计。防结露是指要求保温后管道及设备表面温度应大于保温层外的空气露点温度,保证绝大多数时间不结露。
3、[减小送风温差] 增大送风量,以提高送风温度,减小送风温差,防止结露。送风温度应符合设计要求,以防止因低温送风而造成结露现象的发生。一般通过调节冷冻水流量(即减少冷冻水流量)、提高送风温度或增加送风速度来解决。
4. [降低室内相对湿度] 室内最佳相对湿度应是49%- -51%。可使用除湿器等工具除湿,降低室内相对湿度。也可在不影响室内卫生要求的条件下(比如灰尘杂物等),改变新回风的比例。减小新回风比,增大除湿量,使送风状态点达到了除湿要求。
5、[采用导热系数较低的材料来制作通风口] 导热系数是指在稳定传热条件1 下,1m厚的材料,两侧表面的温差<1° C,在1小时内, 通过1平方米面积传递的热量。


6、如果是百叶风口,可以调整叶片的角度,使出口大动荡。或者可以在现有的中央空调出口边装一个薄PE保温板或者增加出风量。
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,如有侵权,请联系删除。 
  • 青柠气泡
    青柠气泡 沙发

    谢谢楼主的分享

    2022-03-15 16:10:15

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

暖通资料下载

返回版块

25.29 万条内容 · 479 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老师傅总结中央空调施工现场经验,太实用了!

  一、设备安装            1.空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10