时间继电器是电路中经常用到的电气原件,用时间进行顺序控制,来达到自己的控制要求。常用的时间继电器分为两种,一种为通电时间继电器,另一种为断电延时时间继电器。
AH3-3通电延时时间继电器
AH3-3通电延时时间继电器接线图
通电延时时间继电器有一组瞬时触点、一组延时触点。
当时间继电器通电时,瞬时触点立即动作(常开变常闭、常闭变常开。),延时触点不动作,当时间继电器通电时间达到设定时间时,延时触点动作。断电时,瞬时触点、延时触点复位。
通电延时时间继电器选择的标准,根据控制电压选择时间继电器的线圈电压,根据需要控制的时间选择相应的时间范围。
使用通电延时时间继电器的有,星三角启动电路。
ST3PA断电延时时间继电器
ST3PA断电延时时间继电器接线图
ST3PA断电延时时间继电器,2、7端子为电源线,3、4为复位按钮,5、6、8为延时触点,5、8为常闭触点,6、8为常开触点。
当时间继电器通电时,延时触点动作,当时间继电器断电时,延时触点并不会立即复位,经过设定的时间后,延时触点才会复位。
3、4端子接开关的常开触点,为复位按钮,只有当断电延时时间继电器通电时才能使用,而断电延时时间继电器功能通常使用在断电时,复位按钮使用率较低,可以选择不接、不用。
断电延时时间继电器选择的标准,根据控制电压选择时间继电器的线圈电压,根据需要控制的时间选择相应的时间范围。
断电延时时间继电器可以用于一些刹车电路,电机停止时进行刹车。
DH48S-S连续循环时间继电器
DH48S-S连续循环时间继电器
连续循环时间继电器有一组延时触点、复位、暂停功能。
连续循环时间继电器有两组时间设定,T1左边为时间设定后,开始计时,到达时间后,延时触点开始动作。T2右边时间设定,为触点动作的保持时间,时间到时,触点复位,T1从新计时。
时间设定可以选择时间单位,0.1S、S、Min、H。秒、分、时。连续循环时间继电器工作时线圈必须一直通电不可断电。
以控制一个灯为例,要求灯灭20秒、亮10秒、灭20秒、亮10秒无限循环。
连续循环时间继电器线圈2、7接入电源,火线经过8、6常开触点接入灯的一端。
连续循环时间继电器设置,T1左边为20单位为S,T2右边为10单位为S。
当时间继电器通电时,T1开始计时,20秒后灯亮,T2开始计时,10秒后灯灭,T1开始计时,可一直循环。
连续循环时间继电器的1、3接按钮开关的常开触点为复位按钮。1、4接按钮开关的常开触点为暂停按钮。
当按下复位按钮连续循环时间继电器的T1、T2时间归零,触点复位,松开按钮重新计时运转。
当按下暂停按钮,T1、T2时间、触点都保持在当前状态,松开时,继续运行。
连续循环时间继电器的功能虽然也能使用两个通电延时时间继电器来实现,但特殊功能的时间继电器就是为了实现电路简化,使用方便。
我们注重分享,版权归原作者。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
阅读下一篇
一段过流、二段过流、三段过流一段过流、二段过流、三段过流就是过电流保护。 1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离; 2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸; 3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发