土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一段过流、二段过流、三段过流

一段过流、二段过流、三段过流

发布于:2021-11-02 09:04:02 来自:电气工程/继电保护 2 309

来源:电力讲坛

[复制转发]

一段过流、二段过流、三段过流就是过电流保护。


1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离;
2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸;
3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。

供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流保护的基本原理。

image.png

故障电流越靠近电源点,短路电流越大。

过流一段保护,也俗称速断保护。这个保护的电流整定值是非常大的,而且没有整定时间。也就是说,只要是达到了这个电流值,保护装置必须立即动作(实际反应速度在毫秒级别)!但是,为了保证保护的选择性(下一级线路的故障不能使上一级的保护动作),速断保护并不能保护线路的全长。所以,别看它名字叫做一段,速断保护并不是线路的主保护!过流二段保护。保护的电流整定值比一段小,也有整定时间。线路电流达到整


定值并持续一段时间后,保护动作。过流二段保护的电流整定值,必须保证保护本线路的全长,还要延长至下一级线路的前半部分。二段保护是本线路的主保护,并作为下一级线路的远后备保护。


过流三段保护。保护的电流整定值比二段更小,时间比二段更长。三段保护不仅要保证本线路的全长,还要保证比过流二段保护更长。三段保护是线路的后备保护,并作为下一级线路(甚至下下一级)的远后备保护。

  • wx_1657767481338

    说的含明白,多谢分享。

    2022-07-14 14:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • shdq2777
    shdq2777 板凳

    1段,近区短路0秒跳闸,一般保护到母线侧线路出口一段距离; 
    2段,带0.3-0.5秒左右的时限跳闸,一般保护全线路,有可能还有少许延伸; 
    3段,带N秒的延迟跳闸,一般是按照躲过最大负荷电流整定的,保护全线路包括下一级的很大一部分,视具体情况而定。

    2022-02-27 09:47:27

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

继电保护

返回版块

7.2 万条内容 · 277 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电报警器,保障工程车辆防触

      近几年,我国经济建设飞速发展,常常有吊车、吊塔、高空作业车等大型机械在高压线、高压变电等危险环境中施工作业。如果不加强安全防范措施的话,很可能造成重大电力事故。很多时候,因为大型机械臂展很长,操作工人即使注意到了高压线,但因为操作受注意力、判断力、视力范围、风力风向、设备运动惯性等因素的影响,也很容易发生触电事故。         为防治触电事故的发生,特力康研发了工程车辆防触

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10