1、电(线)缆工作电流计算公式

1)单相

I=P÷(U×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。


2)三相

I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)。

一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。

在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。

也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。

但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。


2、电缆允许的安全工作电流口诀


十下五(十以下乘以五)。

百上二(百以上乘以二)。

二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)。

七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)。

穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)。

铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)。

裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)。


3、导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)


1)铜线 S=IL÷(54.4×U)

2)铝线 S=IL÷(34×U)


I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)



4、电线线缆基础知识


1)电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;

2)电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;

3)电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;

4)BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;

5)BVR比BV的好处:水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;

6)国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

7)家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。

2000年后,电路设计一般是:进户线6—10mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。

8)电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。

9)电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV。

10)电线颜色有:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿色(地线)。





全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • 火星旅行
    火星旅行 沙发

    学习了,谢谢分享!!

    2022-07-13 08:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • aifan123456
    aifan123456 板凳

    多谢楼主


    2022-07-05 17:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • lw010
    lw010 地板

    学习了,谢谢楼主分享。

    2022-06-15 10:51:15

    回复 举报
    赞同0
  • jqgsj
    jqgsj 4楼

    多谢楼主!

    2022-06-08 16:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • 平平安安1206

    学习了,谢谢楼主分享

    2022-06-08 13:18:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(14条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.62 万条内容 · 1703 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

箱变高压柜设置问题

请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10