土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱变高压柜设置问题

箱变高压柜设置问题

发布于:2021-08-04 16:13:04 来自:电气工程/供配电技术 12 725 [复制转发]

请问这个箱变为什么只有一面高压柜?电缆下进线以后从哪出到变压器,和变压器连接的?473643332368105616.jpg

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • joejun
    joejun 沙发
    很明显是用铜排将负荷开关上端与变压器高压侧连接
    2021-08-14 23:05:14

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
  • wang171468177
    wang171468177 板凳

    感谢楼主分享。这不是画明白了吗?高压电缆从下面进柜,经由负荷开关上出到变压器高压端。没有其他的问题啊。

    2021-08-04 21:00:04

    回复 举报
    赞同1
  • 鹤舞萧杨
    鹤舞萧杨 地板

    这种方案,一般在上级的搭火处已具有了该段10kV母线的参数检测设备,在同一系统中不做重复配置;或者说在同一系统开闭所出线之后,或者说在环网型设备出线之后。高压侧下进上出配置的原因,是减少高压柜设置,减少箱变体积,减少占地面积。

    2022-08-14 11:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • 秋日
    秋日 4楼

    上端应该有母线铜牌,从铜牌接到变压器

    2022-05-22 19:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • l2515848
    l2515848 5楼

    也可以用电缆连接变压器

    2022-01-21 19:39:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.62 万条内容 · 1703 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安科瑞智能操控装置产品在上海特斯拉工厂配电工程的应用

1 概述        2018年10月17日,上海市临港管委会表示,特斯拉(上海)有限公司已成功摘得上海临港装备产业区Q01-05地块864885平方米(合计1297.32亩)的工业用地,并与上海市规划和国土资源管理局签订土地出让合同,特斯拉上海工厂在临港地区实质性落地。2019年1月7日,位于上海东南一角的两港西大道与正嘉路交叉口,特斯拉工厂一期宣布开工建设。按照规划,该工厂一期年产能为25万辆纯电动整车,包括Model 3等系列车型。2019年3月,特斯拉工厂一期工程建设敲定上海本土建设企业——上海建工集团。包括总装车间在内的一期所有厂房,将在2019年全部竣工。特斯拉工厂是上海的外资制造业项目,也是特斯拉在美国之外的工厂,2019年1月开工建设。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10