       一次消谐器是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消谐电网中的谐振,可限制电力系统谐振引起的过电压及单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。广泛使用在电力系统的一次消谐器,不仅保护了电压互感器及其他电力设备安全,还保障了人们的用电安全。

6-35KV电力系统发生谐振过电压时,通常我们在PT柜中加装一次消谐器。在电磁式电压互感器一次绕组Y0接线中性点与地之间的非线性电阻器。如果是三相五柱压变电压互感器,在未接消谐器前三相五柱压变中性点“O”直接接地,接消谐器时必须将中性点(O)与地断开,消谐器接在中性点(O)与地之间。一次消谐器可垂直或水平安装。可以直接固定在压变本体的螺杆上,需将消谐器接地端与接地螺栓相连接一次消谐器与周围接地体的保持安全距离不少于2cm,采用的连接导线截面不小于5mm。

6-35KV电力系统中,经常碰到电网中性点不接地,其母线上的Y0接线的电磁式电压互感器一次绕组,成为中性点不接地电网中唯一的金属通道。电网相对地电容的充放电途径必然通过互感器一次绕组,这种慢变过程使电压互感器的铁芯深度饱和,当电网接地消失时,电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,将保险熔丝熔断,即使这种涌流未达到熔断器的熔断值,但仍超过电压互感器的额定电流,长时间处于过电流状态下运行的电压互感器会被烧毁,继而引发其他引起用电安全的事故。

通常我们在电压互感器一侧加装一次消谐器,来限制单相接地电容电流,抑制电压互感器一次绕组中出现较大的涌流,保护电压互感器和一次熔断器安全,保证系统可靠运行。

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碳化硅消谐器,在系统中是如何应用的呢(下)?

       目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。 当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。