土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 碳化硅消谐器,在系统中是如何应用的呢(下)?

碳化硅消谐器,在系统中是如何应用的呢(下)?

发布于:2021-07-05 10:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 0 6 [复制转发]

       目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。

当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。

三相五柱压变(PT)时,未接消谐器前,三相五柱压变中性点“O”直接接地,接消谐器时必须将中性点(O)与地断开,消谐器接在中性点(O)与地之间(中性点不再直接接地)。

 一次消谐器的体积都较小,可以采用垂直方式,也可以采用水平方式安装;可以直接固定在压变本体的螺杆上,注意JDZJ-6~10型压变的固定螺栓是不接地的。需将消谐器接地端与接地螺栓相连接)。也可以固定在压变附近支架上。一次消谐器与周围接地体的距离建议不少于2厘米。

压变柜内安装的电阻体与带电体之间的距离,应满足国标“3~110kV高压配电装置设计规范”带电体与接地体之间的安全净距的要求。一次消谐器上端与接地体之间的距离应不小于安全距离,建议为20mm。

想要更多的了解有关消谐器方面的内容,请继续关注本网站!

评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

成套电气设备

返回版块

15.87 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

碳化硅(SIC)消谐器,在系统中是如何应用的呢(上)?

       目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。裸露的消谐器体积小,尤其适合在开关柜中安装。一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点,可以直接固定在压变本体的螺杆上,如果互感器的固定螺栓是不接地的则需将消谐器接地端与接地螺栓相连接,或者固定在压变附近支架上。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10