       目前SIC消谐器常用型号为LXQ或RXQ标识。L代表裸露,XQ代表消谐器,我国市面上的消谐器多数制成中空圆柱形结构。裸露的消谐器体积小,尤其适合在开关柜中安装。一次消谐器的本体必须安装在压变中性点与地之间,下端固定接地,上端接中性点,可以直接固定在压变本体的螺杆上,如果互感器的固定螺栓是不接地的则需将消谐器接地端与接地螺栓相连接,或者固定在压变附近支架上。

若安装在压变柜内,消谐器本体与周围接地体的之间要保持安全距离。消谐器上端与压变中性点采用绝缘导线连接,连接导线要有一定的机械强度,建议导线截面不小于5mm。

消谐器不分正负极性。一般垂直安装,也可以水平安装。在户外时,装在压变的就近边上,消谐器虽有防雨功能,不宜直接经受日晒雨淋。

当互感器采用三个单相压变(PT)时,未安装消谐器前,三个单相压变高压绕组尾A.B.C端直接接地或是并联成中性点(O)接地。接消谐器时,必须将直接接地的高压绕组尾或(O)与地断开。消谐器接在中性点(O)与地之间,此时中性点不再直接接地。