土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 孔板与动态水力平衡器

孔板与动态水力平衡器

发布于:2021-05-12 22:09:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]

孔板与动态水力平衡器

孔板与动态水力调节阀在系统中的作用是一致的,只是在使用上有所不同。

很多设计师在异程设计中,对于主管道大都采用动态水力调节阀。

采用动态水力平衡阀可大大简化系统水力计算。完全避免因设计计算而引起的水力失衡。在系统投入运转后,可通过调整水力平衡阀来调整每个区域的水流量。从而避免了因设计而造成的水力失衡。但对于拥有几十个、甚至上百个动态水力平衡阀的系统而言,调整动态水力平衡阀确实是一个非常繁琐的工作。要经过长时间反复调整才能完成。在系统运转、维修过程中一旦有工作人员误操作动态水力平衡阀,将会导致整个系统的水力失衡。需要请专业人员进行调试。所以,使用维修也很不方便。

在实际应用中采用孔板来代替动态水力平衡阀是可行的。而且使用效果明显优于动态水力平衡阀。因为,很多用户空调系统的操作、维护人员的技术水平并不是都很高,对于他们而言使用孔板远远由于动态水力平衡阀。对于很多施工单位而言,他们并不具有相当高的空调技术水准,只是按图施工,工程完工调试时,调整动态水力平衡阀也很困难。

如果采用孔板就大不同了。施工人员只要按照设计要求在不同部位加装不同孔径的孔板即可解决水力平衡问题,施工简单、系统试运转后不需要调整任何阀门。可实现系统一次试车成功。在使用、维修过程中不可能出现因工作人员误操作而引起系统水力失衡,系统运转非常稳定。但这对于设计人员来讲会加大很多工作量。因为必须精确的计算出每个孔板的孔径。

热泵工程

返回版块

4.65 万条内容 · 306 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同程设计与异程设计

在循环水系统中,有同程和异程之分,一般说来同程设计优于异程设汁,采用同程设计比较有利于系统的水力平衡。采用同程设计还是异程设计应根据具体情况而定,不能一概而论,多数同程设计中含有异程设计。 采用同程设计与异程设计.对系统管道比摩阻的确定方法是完全不同的.相对来讲异程设计管道的比摩阻确定较为复杂,如果处理不好将会使末端设备供水不足。 对于—个循环系统而言,在什么情况下适合采用同程设计,在什么情况下适合采用异程设计

回帖成功

经验值 +10