在循环水系统中,有同程和异程之分,一般说来同程设计优于异程设汁,采用同程设计比较有利于系统的水力平衡。采用同程设计还是异程设计应根据具体情况而定,不能一概而论,多数同程设计中含有异程设计。

采用同程设计与异程设计.对系统管道比摩阻的确定方法是完全不同的.相对来讲异程设计管道的比摩阻确定较为复杂,如果处理不好将会使末端设备供水不足。

对于个循环系统而言,在什么情况下适合采用同程设计,在什么情况下适合采用异程设计?我们通过多年的实践认为,在设计中,无论是立管、水平管道都有同程与异程之分。有些设计者认为:立管没有采用同程设计的必要,采用异程设计会使立管由2根增加至3根,对管道井面积要求铰大;这种说法不无道理,采用此种设计对立管的直径要求较大,这尤其表现在高层建筑上。例如:一个高度为50m的楼房,如果管道的设计水阻力为100Pa,再加上各种管件对水流的影响,实际当量长度在200m左右。那么,最顶层的空调水系统与第一层空调水系统相比,因立管水阻力所形成的压差约为20kPa:这样,将会造成顶层空调系统供水不足,为此作为设计者,一般会在每层的水平管道上加装水量调整阀,这种方法对解决顶层供水不足是很实用的。同时,为减小立管的水阻力损失应适当加大立管上部的直径。由于调整阀在调整过程中受很多因素的影响,对于多层建筑来讲是较困难的,很难使每层获得相应的水流量。

至于水流量调整阀的安装位置,很多人认为,作为水流量的调整阀是放置在给水管路,还是回水管路上都能起到相同的作用。这对于一个稳定的系统,没有问题。不过我们经过多年的实践经验证明:将调整阀安装在回路上优于安装在给水管路上:为什么呢?这主要是由于调整阀安装在回水管路上与安装在给水管路相比,系统内的工作压力较大,减少空气进入系统的可能性。对于进入系统的空气来讲,由于运行时系统内压力的增加,位系统内存留的空气体积缩小,容易被排到回气管道中去,在回气管路中通过自动排气装置排出系统。

同程设计与异程设计的选用:在何种情况下选用同程设计、什么情况选用异程设计?这既没有统一的规定也没有行业标准。我们依据自身的实践经验:对于水平管线当最末端与最前端之间水管道的总阻力低于末端设备水阻力50%时,采用异程设计。因为在这种情况下,保证末端设备的正常水流量,前端的水流量仅增加约20%,这个波动对于系统而言是可以接受的。