反渗透活性炭过滤器微生物超标

发布于:2019-08-29 00:17:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]

各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤 活性炭 保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。