各位同仁,公司有3吨反渗透一套,今年总是微生物超标。预处理由砂滤 活性炭 保安组成。原水、砂滤取样测试合格,但活性炭出口取样不合格,一天细菌数就不可计了。接着会污染保安及一级膜,觉得浓度并不低。先后对活性过滤器采取灭杀方式:1,巴氏灭菌,最长的一次是连续三天。后继取样不合格。2,NAOH碱洗一次。3.用异噻唑啉铜杀菌剂杀二次。4次氯酸钙一次,都没有效果。后采取更换活性碳,对罐体进行清洗,顿化除垢,喷酒精等。换完活性炭后,巴氏灭菌一次,温度提高到90度,循环3个小时,取样后,第二天微生物数不合格,供应商也无法解答了。现在在砂滤前加了次氯酸钠泵,加入浓度为0.5PPM,几天了也没有效果,请问题这是发生什么情况。谢谢支持。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 水处理设备

    我们是做这方面过滤器的,就您的问题而言,应该上传一下活性炭过滤器的图片,3T/H应该用的是玻璃钢的吧!一般出现这种问题除了工艺、设备还有原材料。

    2020-05-14 11:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳

    出水COD浓度逐渐降低时。

    2020-03-11 09:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • alberson
    alberson 地板
    活性炭都换了为什么不换膜,既然碳已经被污染了,那膜肯定会有细菌滋生,建议一起换掉
    2020-03-02 23:08:02

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • 后海与沙漠

    保安过滤器之前增加UV杀菌。活性炭寿命超过2年后进行彻底更换,注意管道与水箱避光。

    2019-11-28 13:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • wdsr100
    wdsr100 5楼

    请问楼主问题解决了吗

    2019-09-19 10:27:19