土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个计算问题

请教一个计算问题

发布于:2005-01-25 10:24:25 来自:暖通空调/通风排烟 6 1504 [复制转发]
比如说一个地下车库,排烟和排风合用,在确定了排烟量后需要布置排烟口,这在距离上有没有什么规定?选用的排烟管(矩形)在变径时有什么规定?排烟口的数量是如何得出的?排风也是同样的问题,请各位前辈指点。

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • cnmarqt
    cnmarqt 沙发
    排风与排烟合用:
    1.计算排风设置排风口,
    2.计算排烟设置排烟口,每个口均加70度防火阀,常闭,
    3.合用时不宜多防火分区利用一个系统,主风道加高温防火阀,常开,
    4.系统平时排风用,发生火灾70度防火阀打开与排风口共同排烟。
    5.当温度升高,主系统防火阀关闭,停止排烟。
    2005-01-26 17:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 板凳
    欢迎提出其它的看法和做法!:)
    2005-01-26 16:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板


    不妥不妥
    2005-01-26 15:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 4楼
    跨越防烟风管,在支干管上设防烟防火阀.可24v开启.火灾时根据烟感传感器的信号关闭无烟的防烟分区.有烟的分区阀门打开排烟.排烟口相当于百叶风口和防火阀的组合.同一防烟分区多个百叶风口加上控制干管的防火阀就可以作为该排烟分区的排烟系统.
    2005-01-25 21:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • giadr
    giadr 5楼
    ”风管系统是否跨越防烟分区“
    怎么处理,给说说吧。。
    2005-01-25 18:56:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)