土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 1000m2的商场通风只考虑排风可否

1000m2的商场通风只考虑排风可否

发布于:2005-01-24 23:09:24 来自:暖通空调/通风排烟 5 1706 [复制转发]
各位网友:
请问一个1000M2的商场,不要求做空调,只做通风,本人经过考虑后认为只做排风,新风靠入口处补充即可,不知可否。

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • zheng-mc@co163
    考虑到商场平时的人流量,还是考虑送新风,再根据商场外窗的可开启程度确定是渗透排风或是机械排风
    2005-12-28 23:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • cnmarqt
    cnmarqt 板凳
    楼上,你发的图是三维吧!
    2005-01-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 地板


    可以,但效果肯定不好
    2005-01-26 16:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • cnmarqt
    cnmarqt 4楼
    最好用送风,
    你计算一下新风量,如果维持正压不高于50Pa,可以不用排风,利用渗透排风。
    如果你坚持排风则室内为负压,不利于室内卫生。
    2005-01-26 16:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • hhbox
    hhbox 5楼
    如果是降温的目的,要核算一下风量.如果只是为了通风换气可以考虑送排风结合效果好些.一定要自然补充新风量应该也是可以的!
    2005-01-24 23:28:24

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!如何布置风机房?

建筑上设了风机房,是否我一定要采用地上式安装,一定不能用吊装么。若采用地上式安装,排烟风管不是下转到风机入口,在从风机出口接出至排烟道,然后上转到地上一层的排烟口。那么我的风机房要如何布置呢。风机处理风量为5万多,只用一台。象高手请教如何布置!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10