土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 密闭式水管路系统膨胀水箱和跑风不可缺

密闭式水管路系统膨胀水箱和跑风不可缺

发布于:2015-12-16 10:41:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 2 2406 [复制转发]
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-17 08:57 编辑

密闭式水管路系统,
因其液体有热胀冷缩的特性.
液体内,有部分气体挥发,液体体积逐渐缩小.压力逐渐降低
为延长补水间隔时间,也防止因缺水,气体随水流动,

补水灌(也称:膨胀水箱,集气灌),自动排气阀必不可少



补水箱.jpg

补水箱.jpg

  • 花生cr
    花生cr 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-02-19 21:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-18 09:11 编辑

    我这里有10余套密闭式水循环系统,从安装使用到机组报废,长达15年之久,都是我维护的,
    在水路系统最高处安装有补水灌(膨胀箱,集水罐),自动跑风,

    跑风整体是铜的,有集气腔,浮漂,顶针,阀嘴,阀冒,阀门.大小与半个500ML水瓶相当

    跑风下部连着集水箱,大小可装30L水,

    水泵回水可加压2kg,出水4kg,
    几个月以后,水泵回水水压会降至0kg,出水2kg,
    水泵正常运转时,两端的压差始终在2kg左右,
    当机组无法启动时,需要查看水泵的出水压力,判断是否缺水


    补水水箱设置在最高点,可稳定水泵出水压力,防止气体在系统循环,
    约2-3年补一次水
    2015-12-17 14:56:17

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析:环境气温对制冷系统运行参数的影响

中国疆域,冬季-夏季,气温在-40度至+40度变化,制冷系统运行参数:制冷能力,过冷度,过热度,高低压力,冷库热负荷又是如何变化的呢,本人将陆续发帖进行分析.