土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 分析:环境气温对制冷系统运行参数的影响

分析:环境气温对制冷系统运行参数的影响

发布于:2015-12-14 09:15:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 7 3529 [复制转发]
中国疆域,冬季-夏季,气温在-40度至+40度变化,
制冷系统运行参数:
制冷能力,过冷度,过热度,高低压力,冷库热负荷
又是如何变化的呢,本人将陆续发帖进行分析.

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • 游荡四方
    游荡四方 沙发
    前边分析了环境气温与制冷能力的关系,
    可以看出它们对库温或室温或箱温的影响.

    这就很好的解释了秋冬季节,很多维修师傅前来求助,故障现象分别是:
    1:压机结霜,
    2:排气不热
    3:库温降不下来,
    4:低气温下,高压液管结霜
    5:加氟量远大于机组标注量,高低压为何过低










    2015-12-18 09:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 板凳
    在高气温下,制冷能力减弱下降,而热负荷有所上升,
    在人们的直觉上可以看到,库内降温慢,压机运转时间长,耗电量大.

    而在气温较低,高低压过低的情况下,
    也同样出现降温慢,压机运转时间过长的现象,

    下图为制冷能力变化与热负荷变化趋势图,从图中可以看出,

    在气温过低或过高的时候,如不对冷凝压力进行有效的控制
    制冷能力都会有有明显的下降,
    当库内热负荷大于制冷能力时,库温就会升高,压机运转时间过长.


    能力.jpg
    2015-12-17 09:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    游荡四方 地板
    此主题分析,是控制系统不对冷凝压力进行有效控制的物理变化趋势,
    此类系统,常见于民用空调,小商家自攒的机组.
    搞明白了系统的变化规律,就可以分析各种故障成因

    下图是回气过热度的变化趋势.

    气温越低,高低压力越低,蒸发温度越低,制冷能力越小,回气过热度就越高.
    气温越高,热负荷增大,制冷能力减小,回气温度升高,过热度增大,压机机体升温较高

    过热度.jpg
    2015-12-16 11:06:16

    回复 举报
    赞同0
  • wscxl88
    wscxl88 4楼
    师父,您这是没有高压压力控制器或水流量控制的图,如果加装了是不是变成这样,没有那么弯
    360截图-25342187.jpg
    2015-12-15 22:21:15

    回复 举报
    赞同0
  • 游荡四方
    本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-15 13:27 编辑

    图中,过冷度的变化趋势是呈抛物线式.
    两头低,中间高.

    气温过低,过冷度反而变小,
    原因是:冷凝器过冷,提前液化的制冷剂液珠分布在管壁内侧,并没有随着低气流回到节流阀前,
    所以有时会看到视镜具有较多的气泡,
    有些师傅甚至书本理论家认为是缺氟了,需要补氟,这种观点是错误的.
    液体过冷,并不意味着过冷度增加,制冷能力也就不增反降.
    而氟量过多,过冷度增加,液体一定会过冷,制冷能力就会大增,压机必结霜

    气温越高,过冷度越小.
    原因是:冷凝器过热,高压过热气体难以液化,所以阀前视镜内,会看到过多的气泡.
    所以大家通常会清洗冷凝器,增加换热量

    过冷度.JPG
    2015-12-15 09:49:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,求12000平米的地下红酒仓库恒温恒湿设计方案

深圳地区,求12000平米的地下红酒仓库恒温恒湿设计方案:温度:12~18度,相对湿度:50%~55%请问各位老师应该选用怎样的空调系统?冷水主机按照常规的7/12度的选可以吗?末端设备需要选冷风机吗?还是直接选组合式空气处理机组实现呢???求指教

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10