距离会员到期还有30天
正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7)
请先 登录,再参与讨论!
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备研发
1.62 万条内容 · 105 人订阅
阅读下一篇
深圳地区,求12000平米的地下红酒仓库恒温恒湿设计方案:温度:12~18度,相对湿度:50%~55%请问各位老师应该选用怎样的空调系统?冷水主机按照常规的7/12度的选可以吗?末端设备需要选冷风机吗?还是直接选组合式空气处理机组实现呢???求指教
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句可以看出它们对库温或室温或箱温的影响.
这就很好的解释了秋冬季节,很多维修师傅前来求助,故障现象分别是:
1:压机结霜,
2:排气不热
3:库温降不下来,
4:低气温下,高压液管结霜
5:加氟量远大于机组标注量,高低压为何过低
回复 举报
在人们的直觉上可以看到,库内降温慢,压机运转时间长,耗电量大.
而在气温较低,高低压过低的情况下,
也同样出现降温慢,压机运转时间过长的现象,
下图为制冷能力变化与热负荷变化趋势图,从图中可以看出,
在气温过低或过高的时候,如不对冷凝压力进行有效的控制
制冷能力都会有有明显的下降,
当库内热负荷大于制冷能力时,库温就会升高,压机运转时间过长.
回复 举报
此类系统,常见于民用空调,小商家自攒的机组.
搞明白了系统的变化规律,就可以分析各种故障成因
下图是回气过热度的变化趋势.
气温越低,高低压力越低,蒸发温度越低,制冷能力越小,回气过热度就越高.
气温越高,热负荷增大,制冷能力减小,回气温度升高,过热度增大,压机机体升温较高
回复 举报
回复 举报
图中,过冷度的变化趋势是呈抛物线式.
两头低,中间高.
气温过低,过冷度反而变小,
原因是:冷凝器过冷,提前液化的制冷剂液珠分布在管壁内侧,并没有随着低气流回到节流阀前,
所以有时会看到视镜具有较多的气泡,
有些师傅甚至书本理论家认为是缺氟了,需要补氟,这种观点是错误的.
液体过冷,并不意味着过冷度增加,制冷能力也就不增反降.
而氟量过多,过冷度增加,液体一定会过冷,制冷能力就会大增,压机必结霜
气温越高,过冷度越小.
原因是:冷凝器过热,高压过热气体难以液化,所以阀前视镜内,会看到过多的气泡.
所以大家通常会清洗冷凝器,增加换热量
回复 举报