土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ DCD系列差动继电器

DCD系列差动继电器

发布于:2005-08-04 12:27:04 来自:电气工程/继电保护 3 1559 [复制转发]
许继公司的DCD系列差动继电器做可*系数校验时,很多资料上都说是测量执行元件电流比,但也有说测量电压比的,谁能说说哪种正确,为什麽?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • rhlghuan
    rhlghuan 沙发
    BCH系列该测量电压比的,因为执行元件是.......!
    2005-08-19 16:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • sunyi200271
    sunyi200271 板凳
    谢谢,那BCH系列该测量哪样?
    2005-08-05 10:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • gljddg
    gljddg 地板
    许继公司的DCD系列的差动继电器做可靠系数实验时,应该是测量执行元件的电流比,因为执行元件是DL-1型电流继电器!
    2005-08-05 09:16:05

    回复 举报
    赞同0