土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 零序继电保护是什么意思在什么地方需要

零序继电保护是什么意思在什么地方需要

发布于:2005-08-03 19:26:03 来自:电气工程/继电保护 30 8612 [复制转发]
如题 菜鸟问题

全部回复(30)

只看楼主 我来说两句
  • nnnnangel
    nnnnangel 沙发
    还有高压不接地系统也装。
    2005-08-23 17:40:23

    回复 举报
    赞同0
  • nnnnangel
    nnnnangel 板凳
    灵敏度不够时应考虑零序保护。例如,变压器在利用高压侧的短路保护来实现对变压器低压侧单相接地保护时,如果灵敏度不够则在PEN上转零序互感器。
    2005-08-23 17:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • 王磊
    王磊 地板

    运行这个玩意的太多了,我集团的每台馈出线高压开关柜都有这玩意,有高压开关柜79面,至少也有55个
    出现电缆都有这玩意
    2005-08-23 15:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • dfwbj
    dfwbj 4楼
    高手都来这里高论,此种问题俺迷迷糊糊,现在还有这种玩意再运行,
    不过在我这里都是用在小电流接地信号。
    2005-08-23 15:00:23

    回复 举报
    赞同0
  • ysslyssl
    ysslyssl 5楼
    当电气设备发生单相接地时,在PT两次侧辅助线圈开口三角两端即带有电压,即所谓零序电压。正常运行时,开口三角不带电,就是没有零序电压产生。然后使零序继电器带电动作,发信号或动作。保护设备。一般装在中性点不接地系统中。
    2005-08-23 14:06:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(30条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.23 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热继电器的选择

1)类型选择: 一般情况下,可选用两相结构的热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。对于三角形接线的电动机,应选用带断相保护装置的热继电器。 (2)热继电器额定电流选择: 热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。 (3)热元件额定电流的选择和整定: 热元件的额定电流应略大于电动机额定电流。当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热无件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。